Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Serega0629
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 08:25
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Донецкая область
Благодарил (а): 1 раз

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение Serega0629 »

Доброе время суток!

Я новичок, прошу учесть и быть более снисходительным)

Есть проект PLC и HMI в TIA Portal v14, от начальника поступила задача сделать SCADA-систему на АРМ оператора. На АРМ-е операторов стоит WinCC Runtime и (Loging - вроде как для архива трендов, но что это понятия не имею).

В TIA Portal я создал PC Station и добавил WinCC RT Advanced + сетевую.

Написал проект, теперь стоит задача открыть его на АРМ-е, как это сделать? надо как-то импортировать? как?

Спасибо!)

Автор темы
Serega0629
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 08:25
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Донецкая область
Благодарил (а): 1 раз

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение Serega0629 »

Разобрался, необходимо запустить WinCC Runtime Loader и выбрать в нём скомпелированный проект.

Maksim Nevmer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 03:27
Имя: Максим Невмержицкий
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение Maksim Nevmer »

Рекомендую важный момент (если ещё не учли): На АРМ оператора в Панели управления найдите ярлык "Set PC/PG Interface", и в нём в выпадающем меню выберите тип коммуникации S7-Online - > "название вашей сетевой карты для связи с ПЛК". В результате проект, запущенный в WinCC Runtime будет обмениваться данными с ПЛК.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение Andreywys »

А если tia wincc prof? У нее нет лоадера.

Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение Sew_Eurodrive »

вот кстати тоже тема так и не закрыта. У меня глянул кстати и нет лоадера.

Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Просто кто нибудь обьясните людям как связан Tia и RT. Зачем по сути вообще этот RT если у нас все лежит в Tia и каким образом вообще создается еще отдельно какой то проект по RT который непонятно как и откуда вообще берется

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1001
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение stesl »

Sew_Eurodrive писал(а): 12 мар 2021, 15:37 Просто кто нибудь обьясните людям как связан Tia и RT
TIA Portal, это среда разработки. Инструментальная среда (ИС). Runtime (RT) - это готовый продукт, который Вы разработали в TIA или другой какой то WinCC или вообще другой ИС.

sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение sparda210 »

Всем привет. У меня наверное похожая проблема (не понимаю как работает RT).
Есть две машины одна выступает в роли сервера Wincc RT, другая в роли клиента.
В единственном проекте TIA (который хранится на сервере) естественно добавил в одну WINCC RT PRofessional, в другую WINCC RT Client. Сервер прошит и всё работает, а как запустить данный проект на клиенте ума не приложу, кроме как скопировать туда целиком проект

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1001
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime

Сообщение stesl »

sparda210 писал(а): 29 мар 2021, 09:19 Есть две машины одна выступает в роли сервера Wincc RT, другая в роли клиента
Тут строчка WinCC RT лишняя. Просто, разработан проект. Он крутится на сервере в среде WinCC RT. К нему подключаются тонкие клиенты. Раз тонкие, значит берут проект с сервера.
На клиенте установлена WinCC RT, а проект берется с сервера. Обычно папка с ним уже расшарена по умолчанию.
sparda210 писал(а): 29 мар 2021, 09:19 не понимаю как работает RT
Как напрограммировали, так и работает )))
Еще раз:
stesl писал(а): 13 мар 2021, 11:02 TIA Portal, это среда разработки. Инструментальная среда (ИС). Runtime (RT) - это готовый продукт, который Вы разработали в TIA или другой какой то WinCC или вообще другой ИС.
Ответить