1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Закрыто

Автор темы
Nastuxa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 23 май 2018, 10:34
Имя: Анастасия
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Nastuxa »

Добрый день, коллеги.

Необходимо подключить аналоговый датчик с выходом 4-20 мА ко входу CPU 1215, который имеет 0-10 В на входе. Решили повесить на вход контроллера резистор, только возник вопрос в номинале. Может кто сталкивался с подобной проблемой, находил инфу, которой можно подкрепить выбор номинала резистора?

Вариант поставить модуль аналогового ввода/вывода не рассматривается по причине максимального количества подключаемых модулей.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Jackson »

Можете поставить резистор, а потом отмасштабировать сигнал в контроллере. Резистор подбирается согласно закону Ома. Вам нужен 500 Ом до полного диапазона, но 500 Ом - нестандартное значение, побегаете за ними. Так что ближайшее меньшее значение. И класс точности чем выше - тем лучше. 0,5% например, или лучше.

Получившийся диапазон напряжений посчитайте по тому же закону Ома, Под этот диапазон сделайте масштабирование измеренного значения в ПЛК. Значения меньше 4 мА (после пересчёта) - признак обрыва цепи, можете и аварию на это дело завести.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Nastuxa писал(а): 09 июн 2018, 13:21 Вариант поставить модуль аналогового ввода/вывода не рассматривается по причине максимального количества подключаемых модулей.
А применить аналог-аналоговый преобразователь 4-20мА/0-10В - тоже нет? Почему?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Никита »

Nastuxa писал(а): 09 июн 2018, 13:21 Может кто сталкивался с подобной проблемой, находил инфу, которой можно подкрепить выбор номинала резистора?
Общий случай Евгений описал выше. Но: надо смотреть нагрузочную способность датчика. Максимально допустимое сопротивление всей цепи (часто в зависимости от напряжения питания) должно быть в документации на датчик.
Полкило может быть уже и многовато. Просто для примера: у ICP DAS и некоторых модулей из Овна функция работы с токовыми сигналами реализована через внешний шунт. И внешний резистор ставится на 125Ом. (у Овна лежит в комплекте, у ICP прописан в руководстве). Но это пример, я не знаю их внутренней схемотехники, возможно при выборе режима, внутри модуля соответственно переключается делитель на диапазон 0..2,5В. Для модуля, четко заточенного на 0..10В тут компромисс - с одной стороны снижаете сопротивление, с другой - уменьшаете диапазон работы АЦП, а вместе с этим и точность.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Kulmx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 13:18
Имя: Кулииков Максим
Страна: RU
город/регион: MSK

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Kulmx »

ПТУ-шное решение: забыли про мощность резистора 24В*24B/500=1,152Bт :ges_clap2:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Jackson »

Kulmx писал(а): 17 июн 2022, 14:33 забыли про мощность резистора
За прошедшие 4 года наверняка вспомнили.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»