1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чтение кода

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
puln

Чтение кода

Сообщение puln »

Господа, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я читаю код.
Сам код скриншотами по ссылке http://depositfiles.com/files/jgvy9nxi0
вот моя интерпретация последовательности:

1. М15 запускается при получении сигнала от V05.
2. При получении постоянного сигнала выполняется V01
3. V05 выполняется при получении сигнала разрешающего от системы
4. Всегда работающийV01 при наличии постоянного сигнала от системы (always ON)
5. Запускается системный таймер при наличии подтверждающего сигнала от M15 и разрешении промывки от системы
6. Завершение происходит по достижении сигнала переключающего на следующую последовательность (SBRDN сигнал)

Может, что то пропущено? Правильно ли вообще читаю?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3963
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Re: Чтение кода

Сообщение Никита »

1. Не увидел связи м/М15 и V05, непонятна функция двух S105 - скорей всего ошибка.
2. Y01 выполняется при наличии сигнала "ON", здесь верно
3. Y05 выполняется при наличии сигнала "WASH_AL.." и наличии любого изз сигналов STEP01..STEP05
4. см. п.2
5. Запускается что-то с названием TIMING при наличии сигнала от M15 И разрешении промывки от системы И сигнала STEP04
6. Здесь нет уверенности, неясно назначение сигналов.

Пропущено все, что не описано тут. Без назначения этих сигналов с логикой разбираться смысла особого нет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
puln

Re: Чтение кода

Сообщение puln »

Никита, спасибо!
Буду разбираться.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»