1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
MZinger
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:57
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Сообщение MZinger »

В чем будут основные отличия (точность, быстродействие, термостабильность или др.) при подключении трех тензодатчиков двумя разными способами:

1) все три параллельно к одному каналу измерения Овен МВ110-224.1ТД (модуль аналог. ввода тензодатчиков на 1 канал)
2) три датчика, по одному датчику свой на канал измерения Овен МВ110-224.4ТД (модуль аналог. ввода тензодатчиков на 4 канала)
----------------------Какие сравнительные недостатки или преимущества у 1) и 2) ?

PS: бункер на 3 датчиках, нагрузка на каждый из трех датчиков не всегда может быть распределена полностью одинаково.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Сообщение Михайло »

В жизни никогда нигде не наблюдается равномерности и симметрии. Нужно просто сложить три разных сигнала, и это можно сделать двумя способами. Цепляйте параллельно, не мучайте свои мозги.

Автор темы
MZinger
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:57
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Сообщение MZinger »

Михайло писал(а): 19 апр 2018, 19:32 Нужно просто сложить три разных сигнала, и это можно сделать двумя способами. Цепляйте параллельно, не мучайте свои мозги.
Параллельно и сложить разные вещи, не одно и то же.

Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Вроде параллельно без балансирования приводит к потере точности ? http://www.cb-online.ru/spravochniky-on ... %B4%D0%B0/
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Сообщение GrayCat »

При "параллельном" включении, во-первых, вы теряете возможность оперативно диагностировать проблемы каждого отдельного датчика.
Gray©at.

Автор темы
MZinger
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:57
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Различие в схемах подключения тензодатчиков?

Сообщение MZinger »

GrayCat писал(а): 27 апр 2018, 16:36 При "параллельном" включении, во-первых, вы теряете возможность оперативно диагностировать проблемы каждого отдельного датчика.
Согласен с Вами. Во-вторых, оказалось надо складывать показания датчиков аналоговым устройством - балансировочной коробкой

http://m.tenso-m.ru/vesovye-terminaly/d ... vanie/325/
или
http://www.cb-online.ru/spravochniky-on ... %B4%D0%B0/
, которую еще нужно настраивать резисторами при каждой замене датчика. Легче откалибровать программно каждый датчик.

Тк сверхбольшой скорости обновления информации не требовалось, подключил по 1 датчику на 1 канал. Общий вес получается как сумма отдельных весов, измеренных датчиками.
Ответить