- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-300 не видит частотников по Profibus
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
S7-300 не видит частотников по Profibus
Доброго вечера (ну или кто когда прочитает).
Имеется 4 одинаковых установки, каждая с CP313-2DP+ввод-вывод и двумя частотниками Danfoss VLT8000 с платами Profibus. Запущены все года три-четыре тому, две до сих пор работают нормально.
Один из контроллеров где-то с полгода потерял связь с частотником по неизвестной причине, другой месяцем позже, после того как шкаф залили пульпой.
Все кабели проверены, кабель установки которую залили заменен, терминаторы на крайних устройствах включены и промерены, 220±1Ом. Скорость менялась от 9600 до 12Мбит, эффект нулевой. Нет ни начальной синхронизации ни обмена, ни просто посмотреть состояние частотников. На одном загорается BF и горит постоянно, на другом мигает. Длина по кабелю от контроллера до ПЧ метров 40-50.
Что еще смотреть и где искать?
Имеется 4 одинаковых установки, каждая с CP313-2DP+ввод-вывод и двумя частотниками Danfoss VLT8000 с платами Profibus. Запущены все года три-четыре тому, две до сих пор работают нормально.
Один из контроллеров где-то с полгода потерял связь с частотником по неизвестной причине, другой месяцем позже, после того как шкаф залили пульпой.
Все кабели проверены, кабель установки которую залили заменен, терминаторы на крайних устройствах включены и промерены, 220±1Ом. Скорость менялась от 9600 до 12Мбит, эффект нулевой. Нет ни начальной синхронизации ни обмена, ни просто посмотреть состояние частотников. На одном загорается BF и горит постоянно, на другом мигает. Длина по кабелю от контроллера до ПЧ метров 40-50.
Что еще смотреть и где искать?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
У Вас ведь есть заведомо исправные платы Profibus от частотников с других установок? Попробуйте поменять и определиться если эффекта нет те же самые операции проделать нужно с заведомо исправным контроллеров, У нас были подобные проблемы и частотниками SEW, и блоках измерения угловых расстояний Temposonic, в последних неисправная интерфейсная родная Siemens-ная Profibus микросхема грелась как сковородка и токами утечки сажала питание всего устройства, проблема решалась во всех случаях заменой на исправное устройство, вероятность того, что произошли какие то изменения в Hardware ничтожно малы.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Есть-то они есть.... Комбинат хронически не выполняет план и чтобы остановить работающую установку и вытащить плату... В общем понимаете. С другой стороны вероятность одновременного выхода четырех плат на двух разных установках... А между собой их меняли. Да и кстати поиск неисправностей поэлементной заменой сопряжен с риском спалить заведомо исправные элементы :)
Поэтому и задаю вопрос на форуме чтобы выслушать массу идей и к очередной плановой остановке хотя бы составить примерный план мероприятий. За первое предложение спасибо.
Кстати, про светодиод BF где-нибудь толком расписано, когда он горит а когда мигает?
Поэтому и задаю вопрос на форуме чтобы выслушать массу идей и к очередной плановой остановке хотя бы составить примерный план мероприятий. За первое предложение спасибо.
Кстати, про светодиод BF где-нибудь толком расписано, когда он горит а когда мигает?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Про индикацию на CPU http://www.automation-drives.ru/as/down ... ance_r.pdf
глава 11.5. Светодиод, в документации проходит под кличкой "BUSF"
С такой проблемой не сталкивался. Одно время жалобы были на отсутствие пайки контактов DB-9, на плате в самом процессорном модуле. НО, это было для S7-400.
глава 11.5. Светодиод, в документации проходит под кличкой "BUSF"
С такой проблемой не сталкивался. Одно время жалобы были на отсутствие пайки контактов DB-9, на плате в самом процессорном модуле. НО, это было для S7-400.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 284 раза
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
У меня была ситуация, когда slave-устройство (вторичный прибор для измерения крутящего момента) выдавало сигнал при превышении пороговых значений. И при этом сеть Профибас мгновенно "рассыпалась". Как только отключил контроль пороговых значений - все заработало на ура. (В моем случае BF горела непрерывно.)
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Адрес меняли? Когда сетевые карты вставляли адреса какие были? Может мастер S7-300 не хочет видеть девайс с таким адресом?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Еще одна мысль - посмотреть что передается в обработчики прерываний. Надо заняться на досуге, благо исходники есть.Про индикацию на CPU http://www.automation-drives.ru/as/down ... ance_r.pdf
глава 11.5. Светодиод, в документации проходит под кличкой "BUSF"
Можно подробнее - где и что отключили?У меня была ситуация, когда slave-устройство (вторичный прибор для измерения крутящего момента) выдавало сигнал при превышении пороговых значений. И при этом сеть Профибас мгновенно "рассыпалась". Как только отключил контроль пороговых значений - все заработало на ура. (В моем случае BF горела непрерывно.)
Адреса в платах не меняли. Как стояли 4 и 5 так и стоят, на рабочих установках такие же (рабочие и нерабочие никак не связаны).Адрес меняли? Когда сетевые карты вставляли адреса какие были? Может мастер S7-300 не хочет видеть девайс с таким адресом?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Я наверное неправильно обстанвоку понял. Частотники на рызных шинах? На Profibus есть хоть какой-то Slave рабочий, или вся сеть не работает?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Там четыре независимые друг от друга одинаковые установки - в каждой контроллер со своей шиной. У каждого контроллера на шине по два Slave-частотника, т.е 4 разных шины.Я наверное неправильно обстанвоку понял. Частотники на рызных шинах? На Profibus есть хоть какой-то Slave рабочий, или вся сеть не работает?
С двумя шинами проблемы - ни одного рабочего Slave ни на той ни на другой шине. Вся разница в том что на одном контроллере BUSF горит, на другом - мигает.
Остальные две установки работают вроде без проблем (хотя в буфере тоже попадается инфа о потере связи)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 284 раза
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Была проблема в настройках slave-устройства. Отключил там контроль выхода крутящего момента за пределы и все заработало. Зачем-то сигнал превышения момента транслировался в сеть и контроллер останавливал циклическую передачу данных и вываливалась ошибка BF (BusFail).Никита писал(а):Можно подробнее - где и что отключили?
Хочу обратить внимание, что обмен данными нормально работал до тех пор, пока момент не превышал порог. Поэтому это не совсем Ваш случай. Хотя кто знает, может ошибка у Вас генерится сразу же при попытке обмена...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
У данфоссов подобная фишка называется Spontaneous messages, шлется до тех пор пока контроллер не установит бит квитирования и отошлет обратно. Проверял, функция отключена.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Как вариант, попробуйте сменить адреса на шине и в программе, скажем - 6,7. Был случай с модулем Profibus для Микромастера: При отключении электроснабжения котельной, один модуль из 12 в сети, вываливался и лечилось только сменой адреса микриками модуля, и в программе. Причем на модуль подавалось =24В от бесперебойника. Заменили по гарантии.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
А вот это интересный момент - адреса модулей задаются или с пианины или (если на пианине больше 128 по-моему) программно снаружи. Так вот на пианине все в ON, то бишь 255 и адреса зашиты внутрь. Поменять программно ес-но не получается, т.к. связи вообще нет. Попробую пощелкать вручную.Как вариант, попробуйте сменить адреса на шине и в программе, скажем - 6,7. Был случай с модулем Profibus для Микромастера: При отключении электроснабжения котельной, один модуль из 12 в сети, вываливался и лечилось только сменой адреса микриками модуля, и в программе. Причем на модуль подавалось =24В от бесперебойника. Заменили по гарантии.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Я мало работал с VLT, подробностей задания адреса не знаю, по идее, если Вы можете сменить адреса через параметры Данфосса, то в соответствующем параметре ХХХ. Либо на пианино, до 125 адреса...Тут у Сименса вот такая табличка:
Ну и в HWConfig или в NetPro тоже cменить адреса необходимо, чтоб соответствовали текущим на ПЧ.
Ну и в HWConfig или в NetPro тоже cменить адреса необходимо, чтоб соответствовали текущим на ПЧ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Могу сказать, только одно, если бы оборудование не работало бы изначально при его подключение к шине- то возможна проблема несоответствия адресов и конфигурации в программе, но оборудование работало и конфигурацию во время работы ни кто не изменял, это может говорить только о физической неисправности, клиент скорее мертв, чем жив)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Склоняюсь к тому же мнению о неисправности железа. К тому же (вот она - польза форума, спасибо) в дискуссии прозвучала мысль в общем-то очевидная, но как-то к моему стыду оставшаяся за пределами рассматриваемых вариантов - то что один неисправный абонент может посадить всю шину. Просто в пылу войны как-то и не подумали отключить один частотник от шины а на другом менять карты.
Кстати вопрос к специалистам по сименсу - есть мысль перевесить шину на другой порт контроллера (там для планировавшейся общецеховой системы стоят CP342-5 пустые и ни разу не пользованные и ни к чему не привязанные). Достаточно ли поменять просто сетевые настройки или требуется дополнительное программирование обмена?
Кстати вопрос к специалистам по сименсу - есть мысль перевесить шину на другой порт контроллера (там для планировавшейся общецеховой системы стоят CP342-5 пустые и ни разу не пользованные и ни к чему не привязанные). Достаточно ли поменять просто сетевые настройки или требуется дополнительное программирование обмена?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Одна крупная западная компания директивой примерно год назад обязала исключить из гарантийного оборубования интерфейсные платы, и сделать, как обычно (Start, Run, SP). Ибо достали. Частотники - VLT5000
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- эксперт
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 284 раза
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Да вроде в принципе достаточно просто перецепить шину к другому порту в NetPro.Никита писал(а):Достаточно ли поменять просто сетевые настройки или требуется дополнительное программирование обмена?
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Это необязательно, достаточно включить в состав программы ОВ86. Будет гореть красным светодиод BF, но обмен с исправными устройствами будет происходить.Никита писал(а):Склоняюсь к тому же мнению о неисправности железа. К тому же (вот она - польза форума, спасибо) в дискуссии прозвучала мысль в общем-то очевидная, но как-то к моему стыду оставшаяся за пределами рассматриваемых вариантов - то что один неисправный абонент может посадить всю шину. Просто в пылу войны как-то и не подумали отключить один частотник от шины а на другом менять карты.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Это если обрыв в устройстве. А если там металлическое замыкание - обмена не будет вообще, плюс выгореть может и мастер.Это необязательно, достаточно включить в состав программы ОВ86. Будет гореть красным светодиод BF, но обмен с исправными устройствами будет происходить.
OB 82 и 86 и 122 добавлены как сами собой разумеющиеся.
Теперь вопрос о работе через СP - при создании на нем шины Step7 намекает что я "must call the functions FC1 and FC2 in the user program for the I/O data exchange" - это о чем он?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Есть два вида:
1) Как к удаленным I/O, т.е. в программе обращение к PII/PIQ;
2) С помощью FC или FB обмена по шине.
Если первый случай, то Вам необходимо изменить Вашу программу, где происходят прямые обращения к адресам переменных.
Если втором случае, сменить указатель на область данных при вызове FC или FB обмена.
При конфигурировании СР, такого сообщения мне не удалось получить Выложите GSD VLT8000, попробую сконфигурировать...
1) Как к удаленным I/O, т.е. в программе обращение к PII/PIQ;
2) С помощью FC или FB обмена по шине.
Если первый случай, то Вам необходимо изменить Вашу программу, где происходят прямые обращения к адресам переменных.
Если втором случае, сменить указатель на область данных при вызове FC или FB обмена.
При конфигурировании СР, такого сообщения мне не удалось получить Выложите GSD VLT8000, попробую сконфигурировать...
Последний раз редактировалось CHANt 27 июн 2010, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Вариант первый. Еще раз и помедленнее - в чем необходимость смены адресов? То есть получается я не могу просто взять привода с уже заданными адресами и перевесить их на другую шину, которую создаю на CP342-5?
Кстати именно при попытке создать вторую DP master system на этом CP в NetPro и появляется это сообщение, причем сейчас на новом пустом проекте его тоже получить не удалось.
GSD брались отсюда ftp://software.danfoss.com/drives/Softw ... dfiles.zip
Кстати именно при попытке создать вторую DP master system на этом CP в NetPro и появляется это сообщение, причем сейчас на новом пустом проекте его тоже получить не удалось.
GSD брались отсюда ftp://software.danfoss.com/drives/Softw ... dfiles.zip
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Адреса сети Probibus можно оставить прежние, а вот адресация области данных, при переводе устройства на другую шину, в любом случае изменится.
Соответственно надо подправить программу. Именно это, я и имел ввиду, и похоже "намек" Step7 был об этом.
Я использую второй вариант обмена, через SFC14/15, с результата работы функции беру еще данные по наличию связи и учитываю в своей программе, иначе, при обращение как к удаленному I/O, надо писать обработчик в ОВ86. А так, разницы в обоих случаях никакой.
Соответственно надо подправить программу. Именно это, я и имел ввиду, и похоже "намек" Step7 был об этом.
Я использую второй вариант обмена, через SFC14/15, с результата работы функции беру еще данные по наличию связи и учитываю в своей программе, иначе, при обращение как к удаленному I/O, надо писать обработчик в ОВ86. А так, разницы в обоих случаях никакой.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3963
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
Где изменятся адреса это я понял. Я не понял смысла исправления адресов в программе, когда в окне свойств слейва в HW Config я эти адреса могу установить вручную на те же значения, которые и были до переноса? Или я чего не так понимаю?
Еще такой вопрос по обмену данными - в существующей (и функционирующей на исправных установках) программе обращение к этим адресам в области дискретов (слово статуса и слово состояния) производится не к периферии, а к области отображения. Насколько корректен такой подход и откуда и когда при этом обновляется отображение?
Еще такой вопрос по обмену данными - в существующей (и функционирующей на исправных установках) программе обращение к этим адресам в области дискретов (слово статуса и слово состояния) производится не к периферии, а к области отображения. Насколько корректен такой подход и откуда и когда при этом обновляется отображение?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: S7-300 не видит частотников по Profibus
А, точно, увидел - тогда, извините! Ничего менять не нужно.
--------------------------------------------------------------------------------------------