Добрый день
Что-то я запутался с подключением привода к контроллеру. Точнее меня мучает вопрос гальванической развязки этих устройств.
Вот модули вывода (выше) и ввода (ниже)
а это схема задвижки.
Сейчас модули ввода/вывода и источник питания все гальванически развязаны. Управляющие и контрольные сигналы 0-10В, 2-10В.
Если я подключу привод, все перечисленное будет гальванически связано по минусу.
Собственно в этом и вопрос. Можно ли так сделать. Или нужен какой огород из доп.устройств для развязки?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение Привода клапана к контроллеру
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение Привода клапана к контроллеру
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Подключение Привода клапана к контроллеру
Как всегда, тут ключевое слово "нахрена?" - именно так, с вопросительной интонацией.
Судя по всему, у Вас это что-то типа привода шиберной заслонки вентиляции.
Ну, и как далеко у Вас контроллер от привода? Вряд ли в соседнем здании - сигнал напряжения так далеко не запускают.
Зачем Вам гальваническая развязка? Заземление плохое?
Судя по всему, у Вас это что-то типа привода шиберной заслонки вентиляции.
Ну, и как далеко у Вас контроллер от привода? Вряд ли в соседнем здании - сигнал напряжения так далеко не запускают.
Зачем Вам гальваническая развязка? Заземление плохое?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение Привода клапана к контроллеру
Да вот как раз мне лично не нужна гальваническая развязка. До привода не больше 5 метров.
Меня мануал на эти модули митсубиши напрягает.
Было бы сказано, что так можно сделать - сразу бы и сделал. А так не написано :)
Меня мануал на эти модули митсубиши напрягает.
Было бы сказано, что так можно сделать - сразу бы и сделал. А так не написано :)