1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Протоколы Profinet и Modbus TCP

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Dmitry2301
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 12:17
Имя: Дмитрий Бурдинский
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 2 раза

Протоколы Profinet и Modbus TCP

Сообщение Dmitry2301 »

Добрый день.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Использую контроллер S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC. К контроллеру подключены ET станция и HMI по Profinet. Также мне необходимо подключить контроллер к скаде используя OPC server. Есть уже установленный OPC server Modbus устройств. Могу ли я подключить к скаде контроллер по Modbus TCP, используя тот же Ethernet Interface,что и для Profinet с ET и HMI? Или нужно как-то настраивать второй Ethernet port на контроллере?
Спасибо.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Протоколы Profinet и Modbus TCP

Сообщение Михайло »

TCP-протокол, на котором Profinet IO и Modbus TCP основаны, позволяет параллельный обмен по нескольким протоколам одновременно. Разделение потоков в TCP осуществляется по номеру порта. Если порты используются разные, то всё ОК. Не путать с Ethernet-портами.

Автор темы
Dmitry2301
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 12:17
Имя: Дмитрий Бурдинский
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 2 раза

Протоколы Profinet и Modbus TCP

Сообщение Dmitry2301 »

Понял, большое спасибо)

hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Протоколы Profinet и Modbus TCP

Сообщение hardwareprojectspro »

Михайло писал(а): 19 мар 2018, 17:01 Разделение потоков в TCP осуществляется по номеру порта. Если порты используются разные, то всё ОК.
а если используются одни и те же порты? работать не будет?
я не помню чтобы для Profinet (в TIA) можно было выбрать порт..
как раз сейчас делаем проект в котором по одной сети TCP будет общаться
Profinet для PLC И ET станции
Modbus TCP/IP для связи PLC и реле ABB REF
Ethernet для связи PLC и HMI...
а вот фразой раздельные порты Вы меня насторожили....

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Протоколы Profinet и Modbus TCP

Сообщение Михайло »

За Профинетом и Модбас ТСП зарезервирован один и тот же порт 502. Я тоже не вижу у Профинета возможности выбрать порт. Порты могут совпадать, если пара IP-адресов разные. То есть разделение не только по портам, но и по IP-адресам.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»