Доброго времени суток!
На самом деле причина написания данного поста-неважнецкое состояние с обучающей литературой, документацией по продукции Allen Bradley. И, в следствии этого, невозможность оперативно разобраться с возникшей проблемой. Поэтому я ищу людей с парком аналогичного оборудования для обмена учебной литературой, какими то FAQ и т.д. У меня гора дебильно переведённой документации обещего свойства, никакой кокретики что и как.
В наличии компрессорная станция на 4 газоперекачивающих агрегата, управление на PLC-5/40.
Сегодня отказал один из 4х модулей контоля вибрации BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM Type-03. Светодиоды на блоке - MONITOR OK не горит, MON COM OK горит. Произошло после отключения/включения питания шкафа. От замены блока на резервный толка нет.
Может у кого то уже был подобный случай или есть руководство к действию куда смотреть?
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM
Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM
Последний раз редактировалось achij 21 июн 2010, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM
Если при замене модуля толку нет, может быть слетело программное обеспечение, записаное в памяти, поддерживаемое питанием резервной батарейки, которая оказалась посаженной и вследствие выключения питания не справилась со своей функцией. Нужно перезаписать ПО .Это мое предположение основаное на описании неисправности в Вашем посте, я могу ошибаться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM
Bently Nevada к Allen Bradley имеет самое отдаленное отношение. Линейка Bently Nevada сейчас называется GE System 1. Так что все претензии - к GE.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой