- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Уровнемер Rosemount 3302
Уровнемер Rosemount 3302
Здравствуйте. Возникла проблема с радаром Rosemount 3302, постоянно показывает максимальный уровень, в прогамме RCT настройки все правильные, тросс нормальный. График прохождения сигнала в программе не могу посмотреть, потому что при его запросе выдается сообщение нет обмена с датчиком, хотя все остальные параметры меняются без проблем.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Может у Вас СОМ порт сгорел, такое бывает, попробуйте с другого компа. Хотя, судя по тому что если показывает максимальный уровень по току то есть вероятность того что сгорел выходной каскад прибора, из-за этого и проблемы со связью, может быть я через чур все драматизирую))
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Приветствую!Alexandr писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема с радаром Rosemount 3302, постоянно показывает максимальный уровень, в прогамме RCT настройки все правильные, тросс нормальный. График прохождения сигнала в программе не могу посмотреть, потому что при его запросе выдается сообщение нет обмена с датчиком, хотя все остальные параметры меняются без проблем.
Давайте по порядку:
- какой HART модем используете, используются ли преходники (PCMCIA, USB/RS232)?
- куда (к ПЛК, РСУ?) подключен уровнемер? Какие барьеры используются?
- достаточно ли сопротивление контура?
- проверялось ли состояние зонда (осаждения)?
- какие сообщения диагностики видно в RCT?
- Ток в контуре какой? 21,5 или 20,8 мА?
В уровнемере есть барьер, думаю в данном случае речь идет о Eх ia исполнении. В барьере есть предохранители.abbat81 писал(а):Может у Вас СОМ порт сгорел, такое бывает, попробуйте с другого компа. Хотя, судя по тому что если показывает максимальный уровень по току то есть вероятность того что сгорел выходной каскад прибора, из-за этого и проблемы со связью, может быть я через чур все драматизирую))
Если они перегорают, то уровнемер просто не включится. Если есть обмен по HART, то в большинстве случаев оказывается
что уровнемер все-таки исправен. Если уровнемер при своей исправности выставляет ток 21,5 мА , то это означает что
он в данный момент видит, что резервуар не пустой, но при этом он не видит сигнал поверххности - т.е. сигнализирует проблему в измерении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Я конечно никогда не пользовался ПО - RTC.. но обычно когда у нас на датчиках все правильно отстроенно, а он показывает неправильно измеремый уровень то это из за того что он видит "ложный" уровень (это может быть связанно с неправильными техническими условиями монтажа). в этом случае я наугад обычно выбираю уровень ПОРОГОВ для того чтоб избавиться от лоэного сигнала уровня. пороги позволют устранить помехи.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Наобум действовать - дело неблагодарное, порог палка о двух концах,
он должен фильтровать помехи и выделять сигнал поверхности.
Если он занижен, то уровнемер часто воспринимает помехи, как сигнал поверхности, если завышен - то
уровнемер может терять сигнал поверхности. Чтобы не гадать, какой порог выставлять, лучше пользоваться
RCT и графиком эхосигнала. Хотя если считывать диагностические сообщения с уровнемера то можно в целом оценить, как
нужно менять порог - если в диагностике установлен флаг No Surface Echo Found, то видимо порог великоват и его неплохо бы понизить. Если измерения уровнемера не соответсвуют реальному уровню (как правило уронвемер завышает уровень), то порог Т2 нужно повышать.
он должен фильтровать помехи и выделять сигнал поверхности.
Если он занижен, то уровнемер часто воспринимает помехи, как сигнал поверхности, если завышен - то
уровнемер может терять сигнал поверхности. Чтобы не гадать, какой порог выставлять, лучше пользоваться
RCT и графиком эхосигнала. Хотя если считывать диагностические сообщения с уровнемера то можно в целом оценить, как
нужно менять порог - если в диагностике установлен флаг No Surface Echo Found, то видимо порог великоват и его неплохо бы понизить. Если измерения уровнемера не соответсвуют реальному уровню (как правило уронвемер завышает уровень), то порог Т2 нужно повышать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Здравствуйте!!! Очень нужна Ваша помощь!!! На работе дали задание подключить и проверить "новый" (впервые закуплен) датчик Rosemount 3302 с HART/Modbus преобразователем. Так вот, из подручного оборудования только HART-коммуникатор.
В сложенном (лежачем) состоянии удается связаться с датчиком по коммуникатору и он выдает значения (расстояние до дна 12 м, 4 мА).
В развернутом состоянии (погружен в бочку метра на 3, а сам датчик из окна 2-го этажа :)) выдает те же 12 м., но коммуникатор постоянно обрывает связь.
"Периодически выходит ошибка о слишком маленьком уровне (как я понял), я жму пропустить след. 50 сообщений, вскоре возникает вновь".
Датчик НИКАК не реагирует на изменения уровня!
В настоящий момент нет возможности смонтировать его на резервуар, сначала нужно показать его адекватность, в лабораторных условиях.
Сейчас пробую связать его по Modbus'у, через скада-систему.
ВЫРУЧАЙТЕ!!! Как можно отследить в таких обстоятельствах изменения уровня!!! Мучаюсь уже долго!!!
P.S. Зонд: 2-х проводный, гибкий
Длина зонда: 12 м
Дисплея нет
Укорачивать зонд нельзя!
HART-модема нет, и возможности его достать тоже нет!
В сложенном (лежачем) состоянии удается связаться с датчиком по коммуникатору и он выдает значения (расстояние до дна 12 м, 4 мА).
В развернутом состоянии (погружен в бочку метра на 3, а сам датчик из окна 2-го этажа :)) выдает те же 12 м., но коммуникатор постоянно обрывает связь.
"Периодически выходит ошибка о слишком маленьком уровне (как я понял), я жму пропустить след. 50 сообщений, вскоре возникает вновь".
Датчик НИКАК не реагирует на изменения уровня!
В настоящий момент нет возможности смонтировать его на резервуар, сначала нужно показать его адекватность, в лабораторных условиях.
Сейчас пробую связать его по Modbus'у, через скада-систему.
ВЫРУЧАЙТЕ!!! Как можно отследить в таких обстоятельствах изменения уровня!!! Мучаюсь уже долго!!!
P.S. Зонд: 2-х проводный, гибкий
Длина зонда: 12 м
Дисплея нет
Укорачивать зонд нельзя!
HART-модема нет, и возможности его достать тоже нет!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Приветствую!Ext писал(а):Здравствуйте!!! Очень нужна Ваша помощь!!! На работе дали задание подключить и проверить "новый" (впервые закуплен) датчик Rosemount 3302 с HART/Modbus преобразователем. Так вот, из подручного оборудования только HART-коммуникатор.
В сложенном (лежачем) состоянии удается связаться с датчиком по коммуникатору и он выдает значения (расстояние до дна 12 м, 4 мА).
Все же не стоит писать сразу в две темы, модераторы, думаю, подскажут почему.
По порядку - проверить уровнемер можно, натянув зонд горизонтально и поместив на зонд мишень в виде диска с прорезью.
Можно проверить и в бочке, если зонд размотать на 3 метра (чуть меньше, чем высота бочки), чтобы зонд был в емкости полностью; уровнемер закрепить жестко, и поиграть уровнем воды.
Ext писал(а): В развернутом состоянии (погружен в бочку метра на 3, а сам датчик из окна 2-го этажа :)) выдает те же 12 м., но коммуникатор постоянно обрывает связь.
"Периодически выходит ошибка о слишком маленьком уровне (как я понял), я жму пропустить след. 50 сообщений, вскоре возникает вновь".
Как выглядит этот обрыв связи?
Для 375 - коммуникатор автоматически оповещает о диагностичестких ошибках и "50" это количество сообщений, которые он игнорирует, они настраиваются в HART Application/3.Utitly/1.Configure HART application/3.Ignore status
можно поставить 500 сообщений.
В вашем случае уровнемер через коммуникатор ругается скорее всего на то, что сигнал поверхности не обраужен,
хотя могу ошибаться - нужно посмотреть, что за сообщение он выдает.
Так же необходимо проверить настройки порогов - для воды T2 должен быть установлен на значениях 25..30.Ext писал(а): Датчик НИКАК не реагирует на изменения уровня!
В настоящий момент нет возможности смонтировать его на резервуар, сначала нужно показать его адекватность, в лабораторных условиях.
Сейчас пробую связать его по Modbus'у, через скада-систему.
ВЫРУЧАЙТЕ!!! Как можно отследить в таких обстоятельствах изменения уровня!!! Мучаюсь уже долго!!
И было бы неплохо изучить руководство по эксплуатации - http://www.metran.ru/netcat_files/387/2 ... CA_Rus.pdf
По 3300 с Modbus есть дополнение к руководству - его возмите здесь - https://emerson.sendthisfile.com/c.jsp? ... g0OOGpXKLt
В нем описывается все, что связано с Modbus: регистрами, адресацией, подключением по RS-485 и пр.
Если остались непонятные моменты - пишите, вместе разберемся.
UPDATE!
забыл уточнить, что если речь идет о 3302, то необходимо уточнить источник данныж для аналогового выхода - если к примеру установлен не "Уровень", а "Уровень поверхности раздела" то - агалоговый выход может и не реагировать на изменения уровня (верхней среды). Чтобы просто погонять прибор в лаборатории - установить режим работы на "Level" (уровень).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Приветствую!!!
Большое спасибо за ответ!!!
Второе сообщение откорректировал!
Сегодня проверил по методу натяжки по горизонтали. Изменение уровня отследить удалось, через Trace Mode 5!!!
Обрыв связи по HART'у обозначается как disconnect device или error communication, когда датчик в подвешенном состоянии.
Диагностическое сообщение (сейчас настроил на 500) говорит:
1 non-zero status code(s) found. Ignore next 50 occurrences of status?
1. Analog output 1 and its digital representation are in fixed mode, and not responsive to input changes.
(аналоговый выход не реагирует на ввод изменения) - думаю это логично т.к. у меня HART/Modbus, и нет выхода 4-20 мА.
Оба руководства я изучал.
Интересует вопрос по настройке порогов (я этот момент упустил).
Из руководства по модбасу вроде можно настраивать датчик через RCT без использования HART-коммуникатора. Хочу попробывать.
Выход был устаовлен на Level!
Большое спасибо за ответ!!!
Второе сообщение откорректировал!
Сегодня проверил по методу натяжки по горизонтали. Изменение уровня отследить удалось, через Trace Mode 5!!!
Обрыв связи по HART'у обозначается как disconnect device или error communication, когда датчик в подвешенном состоянии.
Диагностическое сообщение (сейчас настроил на 500) говорит:
1 non-zero status code(s) found. Ignore next 50 occurrences of status?
1. Analog output 1 and its digital representation are in fixed mode, and not responsive to input changes.
(аналоговый выход не реагирует на ввод изменения) - думаю это логично т.к. у меня HART/Modbus, и нет выхода 4-20 мА.
Оба руководства я изучал.
Интересует вопрос по настройке порогов (я этот момент упустил).
Из руководства по модбасу вроде можно настраивать датчик через RCT без использования HART-коммуникатора. Хочу попробывать.
Выход был устаовлен на Level!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Да, 3300 можно настраиавть черз Modbus и адаптер RS485.
Обрыв связи роисходит только когда уровнемер подвешен или всегда?
Обрыв связи роисходит только когда уровнемер подвешен или всегда?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Через Modbus настраивать не получается. RCT не находит устройство, всё перепробовал!
В свернутом состоянии настроить получается, с порогами разобрался вроде. А вот в подвешенном обрывает!
Датчик уже смонтирован на резервуар, завтра буду подключать и пробывать настраивать по месту!
Если будет обрываться связь, то будет печально...
В свернутом состоянии настроить получается, с порогами разобрался вроде. А вот в подвешенном обрывает!
Датчик уже смонтирован на резервуар, завтра буду подключать и пробывать настраивать по месту!
Если будет обрываться связь, то будет печально...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Положение уровнемера влиять никак не может на стабильность связи. Как подключались к "висящему" уровнемеру - непосредстенно на голову или через дополнительные провода?Ext писал(а):Через Modbus настраивать не получается. RCT не находит устройство, всё перепробовал!
В свернутом состоянии настроить получается, с порогами разобрался вроде. А вот в подвешенном обрывает!
Датчик уже смонтирован на резервуар, завтра буду подключать и пробывать настраивать по месту!
Если будет обрываться связь, то будет печально...
По RCT и Modbus: Какой адптер RS485 используете? Параметры связи - скорость, четность, адрес опроса - все проверили?
Если уровнемер уже на резервуаре - не забудьте на клеммы посадить резистор-терминатор (120 Ом), если он единственный или последний подчиненный узел шины.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
В этот раз подключал уже на резервуаре, с HARTом проблем не возникло!!! (обрывало связь раньше когда я держал голову датчика в руке, а зонд свешивал из окна).
По RCT и Modbus: связь по модбасу установить удается. Но конфигурировать его не получается, RCT не видит его (автопоиском опрашивает все адреса).
По поводу терминатора: сам то я был за то, чтобы посадить этот резистор, но более опытные люди сказали что он мне не нужен, т.к. датчик всего один.
По поводу работы: датчик смонтирован на резервуар, на котором стоит уже ДУУ4 с 2 поплавками. Разница в уровне порядка 20 см (но это мы ещё подгоним путем ручного замера), а толщину пленки выдает 30 см (а Дуу выдает все 70 см.) Также с помощью ручного замера будем определять кому верить.
По RCT и Modbus: связь по модбасу установить удается. Но конфигурировать его не получается, RCT не видит его (автопоиском опрашивает все адреса).
По поводу терминатора: сам то я был за то, чтобы посадить этот резистор, но более опытные люди сказали что он мне не нужен, т.к. датчик всего один.
По поводу работы: датчик смонтирован на резервуар, на котором стоит уже ДУУ4 с 2 поплавками. Разница в уровне порядка 20 см (но это мы ещё подгоним путем ручного замера), а толщину пленки выдает 30 см (а Дуу выдает все 70 см.) Также с помощью ручного замера будем определять кому верить.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Видимо имел место "переменный контакт" :DExt писал(а):В этот раз подключал уже на резервуаре, с HARTом проблем не возникло!!! (обрывало связь раньше когда я держал голову датчика в руке, а зонд свешивал из окна).
А стстистика качества связи есть? Связь установлена на какой скорости?Ext писал(а):По RCT и Modbus: связь по модбасу установить удается. Но конфигурировать его не получается, RCT не видит его (автопоиском опрашивает все адреса).
Номер COM-порта правильно в RCT указали? Он настравивается в служебной программе - сервере HART-протокола, - значек сердца в системном трее.
Терминатор должен быть устновлен вне зависимости от количества узлов,и внутреннего терминатора у 3300 нет, и он не нужен только при небольшой длине линии (1..2 м). Подробнее лучше посмотреть здесь: http://forum.segnetics.com/printthread. ... ge=1&pp=25Ext писал(а):По поводу терминатора: сам то я был за то, чтобы посадить этот резистор, но более опытные люди сказали что он мне не нужен, т.к. датчик всего один.
Так что проверяйте номер порта и терминатор - и будет вам счастье/связь в RCT.
Да, верхний уровень нужно уточнять ручными измерениями. Учтите, что он зависит и от заданой опорной высотыExt писал(а): По поводу работы: датчик смонтирован на резервуар, на котором стоит уже ДУУ4 с 2 поплавками. Разница в уровне порядка 20 см (но это мы ещё подгоним путем ручного замера), а толщину пленки выдает 30 см (а Дуу выдает все 70 см.) Также с помощью ручного замера будем определять кому верить.
Толщина верхнего слоя - расчтная величина. Как она получается:
- микроволны достигают поверхности нефти, их скорость = скорости света в вакууме.
- пробивая нефть, микроволны достигают поверхности раздела, их скрость НЕ равна (меньше) скорости света в вакууме,
из-за этого время прохождения слоя нефти становиться больше.
- уровнемер корректирует расстояние до поверхности раздела, деля полученную толщину врехнего продукта на кв. кроень из ДП верхней среды. Т.е. ДП верхей среды в настройках уровнемера должна совпадать (или быть максимально близкой к) с реальной ДП верхней среды. Для сырой нефти ДП обычно равна 2,5..2,6.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
При связи с RCT все параметры COM-порта указывал верно. Я думаю проблема может быть в том, что я к компьютеру подцеплял датчик через ADAM-офский конвертер RS-485 в RS-232. Резистор я поставлю, и попробую снова. (все операции с буфером COM-порта из инструкции проделывал)
Настройка через модбасовсие выходы очень бы пригодилась, т.к. проблематично с коммуникатором настраивать прибор во взрывоопасной среде.
Выставил ДП в 2,5 тем самым уменьшил толщину пленки. Пока отличается от ДУУ почти в 2 раза (меньше).
Настройка через модбасовсие выходы очень бы пригодилась, т.к. проблематично с коммуникатором настраивать прибор во взрывоопасной среде.
Выставил ДП в 2,5 тем самым уменьшил толщину пленки. Пока отличается от ДУУ почти в 2 раза (меньше).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Если речь идет об ADAM-4520 - параметры связи в нем настраивались (внутри есть DIP переключатель)?
По толщине слоя нефти - проверить кто врет 3302 или ДУУ можно,если вывести поверхность раздела на уровень пробоотбора( если он есть) и взять пробу - т.е. просто посмотреть нефть там или вода.
По толщине слоя нефти - проверить кто врет 3302 или ДУУ можно,если вывести поверхность раздела на уровень пробоотбора( если он есть) и взять пробу - т.е. просто посмотреть нефть там или вода.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
До чего же капризный датчик!!!!!!
С таким трудом удалось его вывести через модбас на эвм верхнего уровня (через Blue Heat/Net). Так он, давай глючить!
Сигнал с уровня - изменяется ступеньчатообразно (ступени по 6 см.) (Почему?!?!?!?!)
Сигнал с раздела фаз - изменяется более-менее плавно и похоже на ДУУ.
В 5 утра сегодня сигналы с этого датчика резко скакнули вверх сантиметров на 25, а потом опять опускались. (ДУУ опускалась равномерно!!!!!)
Думали АСУшники канал описали с задержками, решили поменять уровень и раздел фаз местами. Цепляю HART коммуникатор, так он перестал связываться!!!!!
ОШИБКА: (что-то вроде) Voltage detekted on FF connectors. Cheak your connectors and press OK. (Напряжение на HART выходах 19 В, ток около 200 мА. - так было и до этого)
и устройство не находит.
Так сегодня и не связался!!!!!
Сколько ж крови он у меня выпил =)
С таким трудом удалось его вывести через модбас на эвм верхнего уровня (через Blue Heat/Net). Так он, давай глючить!
Сигнал с уровня - изменяется ступеньчатообразно (ступени по 6 см.) (Почему?!?!?!?!)
Сигнал с раздела фаз - изменяется более-менее плавно и похоже на ДУУ.
В 5 утра сегодня сигналы с этого датчика резко скакнули вверх сантиметров на 25, а потом опять опускались. (ДУУ опускалась равномерно!!!!!)
Думали АСУшники канал описали с задержками, решили поменять уровень и раздел фаз местами. Цепляю HART коммуникатор, так он перестал связываться!!!!!
ОШИБКА: (что-то вроде) Voltage detekted on FF connectors. Cheak your connectors and press OK. (Напряжение на HART выходах 19 В, ток около 200 мА. - так было и до этого)
и устройство не находит.
Так сегодня и не связался!!!!!
Сколько ж крови он у меня выпил =)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Эмоциии вредят разуму, сбавим обороты. ;)Ext писал(а):До чего же капризный датчик!!!!!!
С таким трудом удалось его вывести через модбас на эвм верхнего уровня (через Blue Heat/Net). Так он, давай глючить!
Сигнал с уровня - изменяется ступеньчатообразно (ступени по 6 см.) (Почему?!?!?!?!)
Почему решили что "глючит"уровнемер? На мой взгляд, имеет место неправильная интрепретация данных уровнемера.Сигнал с раздела фаз - изменяется более-менее плавно и похоже на ДУУ.
В 5 утра сегодня сигналы с этого датчика резко скакнули вверх сантиметров на 25, а потом опять опускались. (ДУУ опускалась равномерно!!!!!)
Типы данных в контроллере и в уровнемере совпадают?
Ток в 200 мА, на мой взгляд, не может присутсвовать в искробезопасном уровнемере.Думали АСУшники канал описали с задержками, решили поменять уровень и раздел фаз местами. Цепляю HART коммуникатор, так он перестал связываться!!!!!
ОШИБКА: (что-то вроде) Voltage detekted on FF connectors. Cheak your connectors and press OK. (Напряжение на HART выходах 19 В, ток около 200 мА. - так было и до этого)
и устройство не находит.
Я запрошу завод по поводу этой ошибки - дождусь чего они скажут.
Необходимо все же разобраться с подключением по RS485 с RCT. Терминатор-то поставили?Так сегодня и не связался!!!!!
Сколько ж крови он у меня выпил =)
Пока не будет 100% ясности как подключать, какой формат данных использовать при передаче данных, как сопрягать с контроллером - результаты работы с уровнемером радовать не будут.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
За эмоции, извиняюсь =)
Типы данных в уровнемере и скаде совпадают я надеюсь (канал с раздела фаз ведет себя хорошо). Это я не могу проследить, т.к. каналы описывает другая служба.
Резистор я поставил (до этого АСУшники вообще с ним связаться не могли)
По поводу подключения по RCT: удаленно это теперь врядли возможно. На объекте попробую опять через адамовский конвертер (в прошлый раз без терминатора не находил его).
Как Вы думаете, почему мог быть такой скачок в показаниях? (5 утра, ДУУ опускалась равномерно)
По возможности предоставлю графики изменений.
Ну и главный вопрос на сегодня, чтож случилось с коммуникатором =)
.... C ошибкой я в теории разобрался (на коммуникаторе оказывается 2 выхода HART и Fieldbus, так мне кто-то на Fieldbus переключил, а я понять не мог в чем дело) ....
Типы данных в уровнемере и скаде совпадают я надеюсь (канал с раздела фаз ведет себя хорошо). Это я не могу проследить, т.к. каналы описывает другая служба.
Резистор я поставил (до этого АСУшники вообще с ним связаться не могли)
По поводу подключения по RCT: удаленно это теперь врядли возможно. На объекте попробую опять через адамовский конвертер (в прошлый раз без терминатора не находил его).
Как Вы думаете, почему мог быть такой скачок в показаниях? (5 утра, ДУУ опускалась равномерно)
По возможности предоставлю графики изменений.
Ну и главный вопрос на сегодня, чтож случилось с коммуникатором =)
.... C ошибкой я в теории разобрался (на коммуникаторе оказывается 2 выхода HART и Fieldbus, так мне кто-то на Fieldbus переключил, а я понять не мог в чем дело) ....
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 06 апр 2009, 17:21
- Имя: Кристал Юрий
Re: Уровнемер Rosemount 3302
всю тему перечитать небыло времини но с этими датчиками навозился много в 90% случая когда датчик показывал максимальный уровень оказывалось что в настройках длина зонда было введено значение которое превосходит реальное(пускай даже на 1мм) с личного опыта лутше в настройках указать длину зонда на 1-2см меньше нежели вымеривать ее до 1мм.
прим:длина зонада фактическая 2м, в настроках харта укажите 1,98м
прим:длина зонада фактическая 2м, в настроках харта укажите 1,98м
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Это радует, т.к. чего-то буржуйская техподержка помалкивает.Ext писал(а): .... C ошибкой я в теории разобрался (на коммуникаторе оказывается 2 выхода HART и Fieldbus, так мне кто-то на Fieldbus переключил, а я понять не мог в чем дело) ....
Какое сейчас значение у порога P2?
Уровнемер может улететь в насыщение в следующих случаях:всю тему перечитать небыло времини но с этими датчиками навозился много в 90% случая когда датчик показывал максимальный уровень оказывалось что в настройках длина зонда было введено значение которое превосходит реальное(пускай даже на 1мм) с личного опыта лутше в настройках указать длину зонда на 1-2см меньше нежели вымеривать ее до 1мм.
1) нет сигнала поверхности и нет эхосигнала конца зонда на расстоянии, где физически заканчивается зонд. Таким образом
уровнемер сигнализирует о проблемах в измерениях и "просит" скорректировать его настройки.
2) настроенная длина зонда больше реальной (как подсказал Reline) Основная погрешность 3300 5 мм - с этой точностью идостаточно указать длину зонда. Хотя лучше ее указывать точно. Это частный случай п. 1)
3) Опорный эхосгнал меньше по амплитуде порога Р4. Это другой случай, уровнемер вхордит в состояние "полный резервуар",
полагая, что раз опорный эхосигнал уменьшился (относительно Р4), то есть "что-то", что его ослабляет. "Что-то" = м.б. поверхность продукта, так как очень близко к фланцу (~10 см) уровнемер ее может и не увидеть.
4) Опорный эхосигнал отсутсвует или меньше по амплитуде порога Р1
Еще замечу, что "нет сигнала поверхности" не обязательно означает его полное отсутсвие - он может и быть, но если его амплитуда меньше порога Р2, то он будет игнорироваться, как и остальные помехи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Сейчас стоит Р2=4, Р3=8, амплитуды, которые я вижу на харте А2=13..15, А3=23..25.
Пороги я пробывал повышать (чуть меньше, чем минимальная амплитуда) так раздел фаз начал "плясать" от 0 до 5 метров в течении минуты (туда-обратно). Поэтому вернул на заводские.
Пороги я пробывал повышать (чуть меньше, чем минимальная амплитуда) так раздел фаз начал "плясать" от 0 до 5 метров в течении минуты (туда-обратно). Поэтому вернул на заводские.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Поставьте порог Р2=8, порог P3=12Ext писал(а):Сейчас стоит Р2=4, Р3=8, амплитуды, которые я вижу на харте А2=13..15, А3=23..25.
Пороги я пробывал повышать (чуть меньше, чем минимальная амплитуда) так раздел фаз начал "плясать" от 0 до 5 метров в течении минуты (туда-обратно). Поэтому вернул на заводские.
В идеале величина порога должна быть на уровне 1/2 амплитуды от соответсвующего эхосигнала, и для эхосигнала поверхности это, в большинстве случаев справедливо.
Для эхосигнала поверхности раздела правило выполянется не всегда, так как амплитуда ее сигнала силно колеблется из-за состояния поверхности.
В любом случае, для Р2 = 4 слишком низко, уровнемер может "хватать" помехи.
В RCT можно наблюдать вот такую картинку:
Все что оказвается выше пороговых линий - попадает в поле зрения уровнемера. А он в свою очередь, переключается на эхосигнал, который окажется ближе к верхней опорной точке.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Пороги я выставил, но помехи остались.
Когда выставлял, амплитуда 2 и 3 совпадали и изменялись одинаково (коммуникатор) (раздел фаз там должен был быть точно (ДУУ))
Проблема в том, что периодически совпадают уровень и раздел фаз на несколько часов, а затем опять разделяются.
Также в графике прослеживаются периодические скачки, а через минуту возвращаются в нормальное русло.
Когда выставлял, амплитуда 2 и 3 совпадали и изменялись одинаково (коммуникатор) (раздел фаз там должен был быть точно (ДУУ))
Проблема в том, что периодически совпадают уровень и раздел фаз на несколько часов, а затем опять разделяются.
Также в графике прослеживаются периодические скачки, а через минуту возвращаются в нормальное русло.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Если А2 и А3 совпадают, то уровнемер не видит эхосигнал поверхности раздела - либо толщина слоя нефти менее 20 см, либо граница размытаExt писал(а):Пороги я выставил, но помехи остались.
Когда выставлял, амплитуда 2 и 3 совпадали и изменялись одинаково (коммуникатор) (раздел фаз там должен был быть точно (ДУУ))
Проблема в том, что периодически совпадают уровень и раздел фаз на несколько часов, а затем опять разделяются.
Также в графике прослеживаются периодические скачки, а через минуту возвращаются в нормальное русло.
"Скачет" уровень? Или только раздел? Прыгает на одно и то же значение?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Уровнемер Rosemount 3302
Извиняйте, что так долго не отвечал. Про датчик временно забыли. Вот сумел раздобыть результаты его работы:
Здесь прослеживается, что уровень сошелся:
А здесь прослеживаюся так называемые пульсации, направленные друг к другу:
http://s013.radikal.ru/i324/1011/77/7f87cf937c04.jpg
Здесь прослеживается, что уровень сошелся:
А здесь прослеживаюся так называемые пульсации, направленные друг к другу:
http://s013.radikal.ru/i324/1011/77/7f87cf937c04.jpg