Добрый день.
Помогите опознать зверя и как к нему подступиться: документация, программы разработки, интерфейсы, кабели.
Стоит на станке для резки кремния. О станке говорят, что стоял где-то в лаборатории для выставочных целей и теперь продали русским )). Контроллер управляет 7 приводами точного движения MELSEC от Mitsubishi electric и еще несколькими частотниками по-проще.
Имеет распределенную периферию и тоже без идентификационных этикеток.
Хочется снизить скорость некоторых приводов, сейчас они не хотят ездить медленнее, чем определенное значение.
А панель управления выдает много неподписанных ошибок (нет текста ошибки) и как реагировать на ошибку - не понятно.
Фотки выборочно загрузил, больше фоток по ссылке
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Наш станок называется SiS152H от Okamoto Grind-X
Этикетка SIG154 HP - это название еще какого-то станка, что очень похож на наш.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Опознать контроллер
-
- завсегдатай
- Сообщения: 584
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 57 раз
Опознать контроллер
Это не контроллер - это ЧПУ. И похоже что ЧПУ так же от Okamoto (родная или кастомизированая, вам это не поможет).
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Опознать контроллер
Поддерживаю pike. Это ЧПУ. Да, Мицубисивские компоненты присутствуют (та же панель 1695, сети SSC), но это не очень похоже фирменное Mitsubishi CNC. Скорее, да, какие-то японцы что-то доморощенное поставили. Спросите у http://nc-tech.ru/ Может они смогут что-то с этим сделать (например, только голову заменить, а привода сохранить - всяко дешевле будет)
Alex.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Опознать контроллер
Спасибо :)
Я с первого взгляда понял, что ловить там нечего. Но какую-то надежду все равно сохранял.
Я с первого взгляда понял, что ловить там нечего. Но какую-то надежду все равно сохранял.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Опознать контроллер
Отчего хочется влезть в программу станка...
Сегодня ночью на станке случилась авария, один из пневматических приводов разворотил полстанка (преувеличиваю, но много).
Установил, что при нажатии на кнопку аварийного останова, пневматический зажим (главный в станке) продолжает прижимать заготовку, т.е. двигаться. Это движение продиктовано электрическим сигналом из контроллера, который совершенно не меняется на аварийный сигнал.
Получилось, что заготовка выпала из зажимов, а этот самый зажим продолжал давить, пропихивая заготовку вдоль внутренностей и проводов станка !!! Все разворотил!
Сегодня ночью на станке случилась авария, один из пневматических приводов разворотил полстанка (преувеличиваю, но много).
Установил, что при нажатии на кнопку аварийного останова, пневматический зажим (главный в станке) продолжает прижимать заготовку, т.е. двигаться. Это движение продиктовано электрическим сигналом из контроллера, который совершенно не меняется на аварийный сигнал.
Получилось, что заготовка выпала из зажимов, а этот самый зажим продолжал давить, пропихивая заготовку вдоль внутренностей и проводов станка !!! Все разворотил!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Опознать контроллер
Для аварийного снятия питания с соленоида пневмо-распределителя незачем лезть в программу. Достаточно внешнего реле.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Опознать контроллер
Вот оно как.
Сгорел один из этих злосчастных модулей под названием MC2001 - модуль аналогового ввода.
И теперь я весь в раздумьях, как его заказать.
Возможно придется перепаивать. Там сгорело две микросхемы: чип с 6 ножками и маркировкой "N11" и микросхема АЦП MAX114CAG.
C АЦП вроде все понятно, купить и припаять, наши КИПовцы вроде уже вызвались паять с шагом 0,5мм ))
А вот что за чип "чип с 6 ножками и маркировкой "N11"", подозреваю, что какой то транзистор.
Я его позже опознал сгоревшим по фоткам, теперь жалею, что не сделал более четких фоток этой детальки.
А модуль уже прикручен назад и стоит в работе. Если снять, то станок остановиться из потери устройства на шине.
Как станок работает со сгоревшим модулем?!... ну подумаешь пары расходомеров не видно на дисплее :) Оператор проинструктирован обегать станок и смотреть на сами расходомеры.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
p.s. похоже нашел: UMN11N вот эта сборка диодов сгорела и по дорожкам похоже.
Отправлено спустя 18 минут 17 секунд:
Ну хоть на ebay есть этот модуль :)
модуль
Сгорел один из этих злосчастных модулей под названием MC2001 - модуль аналогового ввода.
И теперь я весь в раздумьях, как его заказать.
Возможно придется перепаивать. Там сгорело две микросхемы: чип с 6 ножками и маркировкой "N11" и микросхема АЦП MAX114CAG.
C АЦП вроде все понятно, купить и припаять, наши КИПовцы вроде уже вызвались паять с шагом 0,5мм ))
А вот что за чип "чип с 6 ножками и маркировкой "N11"", подозреваю, что какой то транзистор.
Я его позже опознал сгоревшим по фоткам, теперь жалею, что не сделал более четких фоток этой детальки.
А модуль уже прикручен назад и стоит в работе. Если снять, то станок остановиться из потери устройства на шине.
Как станок работает со сгоревшим модулем?!... ну подумаешь пары расходомеров не видно на дисплее :) Оператор проинструктирован обегать станок и смотреть на сами расходомеры.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
p.s. похоже нашел: UMN11N вот эта сборка диодов сгорела и по дорожкам похоже.
Отправлено спустя 18 минут 17 секунд:
Ну хоть на ebay есть этот модуль :)
модуль
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.