- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Добрый день, подскажите пожалуйста какой нибудь термоэлектродный провод типа К 1*2*0.5 на -40+70С витой в экране. Те которые Овен продает или например Элемер не витые. За бугром сходу найден витой, но не экранированный. Может кто знает тип подходящий?
Компилятор - лучший друг человека!
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Витая пара будет более эффективна в случае, если рядом есть источник помех с длиной волны, сопоставимой с расстоянием между проводами в паре.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Какое то эмпирическое правило есть что витая пара низкочастотные помехи неплохо устраняет. Те же 50 Гц. В децибелах незнаю не мерил.
Компилятор - лучший друг человека!
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, помеху такой частоты с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Эх сравнить бы на опыте... без всяких теорийVaBo писал(а): Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, такую помеху с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
Компилятор - лучший друг человека!
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Подскажите марку провода термоэлектродного витого
Компания GE для своих газовых турбин требует, чтобы жилы термоэлектродных кабелей были скручены в пары, был индивидуальный экран каждой пары и общий экран всего кабеля.