Добрый день.
Имеется панель оператора Hitachi EH-TP45. Отказал сенсор. Панель старая, работает с 2004 года. Есть желание сделать бэкап и перейти на другой тип панели. Необходим софт EH-View. Есть в наличии версия 6.10 на немецком языке. Нужна английская. Также необходима распайка кабеля и мануал по программированию.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
Hitachi EH-View
Модератор: специалисты по Weintek
-
- администратор
- Сообщения: 10263
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 173 раза
- Контактная информация:
Hitachi EH-View
Что отвечает производитель на эти вопросы?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
- Имя: Павел Ключников
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Hitachi EH-View
Дистрибьюторы готовы продать новую панель, дорого. Софт не поставляют. Нам хочется поставить Вайнтек.
-
- администратор
- Сообщения: 10263
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 173 раза
- Контактная информация:
Hitachi EH-View
Неудивительно, они ж дистрибьютеры. :)
Но я-то про производителя спросил, у него же есть тех.саппорт свой. Не факт что и они ответят, но вдруг.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
- Имя: Павел Ключников
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Hitachi EH-View
К производителю по этому вопросу не обращался. Ответ знаю- предложат панель с программой цена в 2 раза больше чем у дистрибьютора. На панели оператору нужно нажимать 2 кнопки - квитирование аварии и отключение сирены.
Пока решение - установка доп кнопок и дублирование экранных кнопок. Благо есть 2 установки и одна сейчас не работает и можно пробовать работать с ПЛК. Программу с ПЛК выгрузил. Спасибо производителю - нет пароля. Хотелось бы решить проблему с панелью.
Пока решение - установка доп кнопок и дублирование экранных кнопок. Благо есть 2 установки и одна сейчас не работает и можно пробовать работать с ПЛК. Программу с ПЛК выгрузил. Спасибо производителю - нет пароля. Хотелось бы решить проблему с панелью.
-
- администратор
- Сообщения: 10263
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 173 раза
- Контактная информация:
Hitachi EH-View
Как это? Не обращались, но знаете. Превентивная телепатия?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
- Имя: Павел Ключников
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Hitachi EH-View
Именно по этому вопросу не обращался. Были другие подобные случаи. Не дают исходников программ. Железку с программой - пожалуйста.