1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
NSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 13:39
Имя: Сергей

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Сообщение NSL »

Добрый день! Есть две панели SC103A(https://www.cospa.ru/upload/iblock/c26/ ... _sheet.pdf), слетела WinCE. Пишет "Enternet boot 1.05. Use the factory setting". Вопрос можно ли загрузить оболочку, есть ли специальные проги. SmartClick позволяет загружать только управляющую программу.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 47 раз

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Сообщение pike »

1) У вас это сообщение высвечивается при выключенных PIN 1 и 2?
2) Сбой ОС, всегда связан с битыми секторами во флэш памяти, а это уж требует специального подхода. Договаривайтесь с представителями о возможности тестирования панелей на предмет их востановления.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
NSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 13:39
Имя: Сергей

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Сообщение NSL »

сообщение пишет при 1.
На флеш сразу и подумал, снял, 205 битых блоков + куча нулевых секторов, заказал новую флеш, пока жду решил найти прогу которая через 232 сможет прошить систему, раз надпись есть значит биос грузится и позволяет залить wince. На панелях vt такая функция вроде есть через vtwin, может и тут кто подскажет через что заливать.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 47 раз

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Сообщение pike »

Зря вы так сделали - если флэшпамять окажется да же из другой серии, то ни чего не выйдет.
И через 232 туда ни чего залить нельзя - процедура подготовки флэшки и загрузки образа совершенно другая, и в свободном доступе ее нет.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
NSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 13:39
Имя: Сергей

Панель ESA SC103A слетела WinCe

Сообщение NSL »

Может кто и подскажет что за процедура, хотя бы для общего развития, а то конкретного ничего по этой линейке SC не нашел.