1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Панель KTP600 Basic mono PN

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Автор темы
Serg290502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290502 »

Добрый день. Имеется панель KTP600 Basic mono PN. После перепада напряжения панель имеет вид - (ФОТО)
Изображение
Подскажите, пожалуйста, с помощью Pro Save восстановить ее можно? Заранее спасибо.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение paul-th »

Serg290502 писал(а): 04 фев 2020, 21:22 с помощью Pro Save восстановить ее можно?
Пробовать надо, смотреть есть или нет в пакете возможность работы с этой панелью. Вроде как должно.

Автор темы
Serg290502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290502 »

А как это будет выглядеть? через порт Internet?

Автор темы
Serg290502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290502 »

Пытаюсь подключится ProSave напрямую к PC прога не видит панель. Не пинайте я новичок. Может сервак устанавливать надо? на экране как видите только MAC есть. Мои действия:
1. подключаю панель
2. включаю ProSave
3. выбираю панель KTP600 ввожу MAC и ставлю галку "Сброс на заводские установки"
4. скачал с сайта Siemens файл Comfort Panels, Comfort Panels Outdoor and Comfort Panels INOX V12 (так мне сказали в поддержке)
5. пытаюсь открыть путь, а там не тот формат файла
6. нажимаю кнопку Статус дивайса, а коннекта нету
:(((((

POV
корифей
корифей
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 92 раза
Поблагодарили: 141 раз

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение POV »

С чего это там взяли, что вам нужен файл от комфорта?
Вам нужен файл KTP600pnMono_V12_0_1_5.img из архива Basic Panels 1st Generation --- BasicPanels1stGen_V12.0.zip (33.0 MB)
Ссылка https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Распаковать не забываем, prosave сам не умеет. И prosave от администратора запускайте.
Но уже был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал. Я бы еще взял кросс кабель езернет, соединил напрямую и присвоил жестко некий IP адаптеру, но это уж если совсем на воду дуть.
На скриншоте примерно как должно быть...
Capture.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Serg290
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290 »

Добрый день. С загрузчиком все стало понятно, мне не тот файл дали, спасибо Вам за подсказку. А вот с коннектом думаю тяжелее будет. Ведь у панели не присвоен IP. Через роутер не видит, что естественно. Пингал по MAC, нет панели в сети. То же происходит напрямую с PC.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 92 раза
Поблагодарили: 141 раз

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение POV »

UpdateOS с "галкой reset to factory" работает по MAC адресу, на указанной закладке. IP и имя с первой закладки игнорируются. На первой закладке только тип панели правильно выбрать.
Старые допортальные панели требовали именно кросс кабеля в некоторых случаях. Серию, что у вас, я пропустил, не могу сказать. Новые панели вроде как хочешь льются.
Чем вы просматриваете MAC адреса в сети?
Еще раз напомню, что "был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал", или на этом форуме, или у соседей. Человеку в ТП Сименса сказали, или в сервис к ним, или новую панель. Он все правильно делал сам и под диктовку ТП еще раз пробовал, увы. Хотя чисто в теории, если бутлодер загрузился - связь должна быть и reset должен выполняться.

Serg290
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290 »

Все. Теперь все понял. Сегодня вечером буду пробовать. Вам ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО!

Автор темы
Serg290502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290502 »

Блин. Не выходит. Крос кабель не помог. Через CMD даю команду "for /L %a in (1,1,254) do @start /b ping 192.168.1.%a -n 2 > nul" но MAC адрес панели отсутствует :(. Pro Save не видит панель. Печалька. Что делать?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 92 раза
Поблагодарили: 141 раз

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение POV »

Да она и не должна на пинги отвечать. А если попробовать утилиты присвоения адресов S7-PCT или S7-PST, сейчас SinecPni. Они по Mac адресу работают. Может увидят? А другой панели у вас нет (любой) от сименс, чисто связь проверить без реальной загрузки образа.
Чтобы уж совсем исключить PG и сетевое оборудование. Но скорее всего в сервис или новую.

Автор темы
Serg290502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290502 »

Мучился, мучился я. Ничего не выходит. Не видно панели. Во вторник буду звонить в тех поддержку. :(

Serg290
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Serg290 »

TIA увидела панель. Кто подскажет как через TIA попробовать загрузить OS?
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Nicolayy »

Если ProSave не видела панель, а TIA Portal увидел, то 99%, что был неправильно выбран интерфейс для точки доступа "S7ONLINE (STEP 7)" в Панель управления->Set PG/PC Interface. Портал сам настраивает точку доступа, а для ProSave надо это делать вручную, выбирая свою сетевую карту, через которую подключаешься.

Otvetstvenniy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 10:05
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Иркутск

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Otvetstvenniy »

Serg290502,
Приветствую, разобрались с панелью? А то похоже у нас такая же история.... Что делать?
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 25 раз

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение DemoN9577 »

Вам сбросить до заводских надо или восстановить "как было"?
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!

HITMAN_161
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 сен 2021, 11:18
Имя: Богдан

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение HITMAN_161 »

Такая же ситуация ребята,все процедуры верные,но при попытке прошивки выдает сообщение не стабильное соединение,в общем как и у вас.Ньюанс в том что напрямую он не хочет шиться,я прошил через роутер,еще верный вариант через ХАБ. Проблема решилась,всем удачи)))
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Панель KTP600 Basic mono PN

Сообщение Jackson »

HITMAN_161 писал(а): 22 сен 2021, 11:21 я прошил через роутер,еще верный вариант через ХАБ
Осталось только где-то хаб раздобыть. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Операторские панели»