1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
vapik_one
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
Имя: Анатолий
Страна: Россия

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение vapik_one »

Начал искать панель/текстовый дисплей/светодиодная матрица с RS485 (Modbus RTU).
Нужна маленькая панелька без тач, которая расположится за стеклом шкафа (размер окошка 15см * 25 см).
Т.е. больше IP20 и не нужно.
Но температура хранения должна быть до -40С, температура в рабочем режиме от -20С.

Покупать уличные тач панели у вендоров - слишком дорого, посмотрел у рекламщиков - у них светодиодные табло все большие, и протокол обмена какой-нибудь самописный.

По сути, надо отобразить всего 2-3 аналоговых значения, и штук 6 дискретных (т.е. примерно как трехстрочные дисплеи на автозаправках).

Подскажите, может кто встречал что-то подобное.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение pkl58 »

Лампочку ватт на 50 - 75 и термостат поставьте туда. Дешево. И панель подойдет обычная текстовая.

Автор темы
vapik_one
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
Имя: Анатолий
Страна: Россия

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение vapik_one »

pkl58 писал(а): 25 сен 2018, 09:29 Лампочку ватт на 50 - 75 и термостат поставьте туда. Дешево. И панель подойдет обычная текстовая.
Я не зря указал в своем посте температуру хранения -40 С.
Шкаф постоит на морозе без электричества - и нет больше панели.
И заказчик не примет без сертификата по температуре.

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 13 раз

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение Lenprom »

-40 - всегда дорого будет.
Мы в свое время дисплеи IEE применяли (но стоили они не дешево и интерфейс у них был параллельный).
Возможно имеет смысл поставить два-три аналоговых индикатора и несколько светодиодных ламп (для дискретных сигналов). Так будет дешевле.

Автор темы
vapik_one
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
Имя: Анатолий
Страна: Россия

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение vapik_one »

Lenprom писал(а): 26 сен 2018, 11:40 -40 - всегда дорого будет.
Мы в свое время дисплеи IEE применяли (но стоили они не дешево и интерфейс у них был параллельный).
-40 - Это хранение. Для эксплуатации достаточно и -20 С.

IEE - это дисплеи от Прософта?

Lenprom писал(а): 26 сен 2018, 11:40 Возможно имеет смысл поставить два-три аналоговых индикатора и несколько светодиодных ламп (для дискретных сигналов). Так будет дешевле.
Резервным вариантом держу в голове набор из ОВЕН СМИ-2 (4 7-сегментных индикатора). Но хотелось бы готового решения.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение hell_boy »

Выбор будет ограничен только OLED дисплеями. У Инкомсистем есть сенсорная панель АБАК http://abak.tastysystems.com/abakdocs/i ... AK_exd.pdf
Вся серия ИВК АБАК+ с этой панелью имеет рабочую температуру от -40. Правда, интерфейс - RS-232.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 13 раз

В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур

Сообщение Lenprom »

vapik_one писал(а): 26 сен 2018, 19:50 IEE - это дисплеи от Прософта?
Да. Но аналогичные много кто поставляет.
vapik_one писал(а): 26 сен 2018, 19:50 Резервным вариантом держу в голове набор из ОВЕН СМИ-2 (4 7-сегментных индикатора)
Да. Именно это я и имел в виду. А я вот ищу подобные СМИ-2, но что бы цифр было 7 и не обязательно, что бы в виде кнопки (желательно крепление на винты по контуру). Но с температурным диапазоном от - 40 и модбасом пока найти не могу приемлимых вариантов :(
И высота символа нужна 20 мм (а не 14). Возможно кто-то и мне подскажет...
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»