1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Panelview Plus 1000 не загружается

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Xenonci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 20:47
Имя: Белоцерковский Илья
Страна: Россия
город/регион: Липецк
Благодарил (а): 1 раз

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Xenonci »

Добрый день
Не загружается Panelview Plus 1000. Слетел встроенный Windows CE. Скачал с оф. сайта Firmware (PANELVIEW PLUS 700-1500 5.10.16UP).
Не устанавливается без FactoryTalk View Studio. Где можно скачать хотя бы демо-версию (на оф. сайте не нашел). Или есть другой подход к проблеме?

Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Ryzhij »

Можно обновить прошивку панели через флеш-карточку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Xenonci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 20:47
Имя: Белоцерковский Илья
Страна: Россия
город/регион: Липецк
Благодарил (а): 1 раз

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Xenonci »

Добрый день
Разъясните поподробнее - где взять флеш?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Ryzhij »

Попросите кого-то, у кого есть FTView, подготовить для Вас файл для заливки.
Только каталожный номер панели ему перед этим скажите.
Хотя, пардон, вся необходимая информация уже есть на фото. Это ведь фото как раз той самой панели?
Ваш рабочий .mer -файл Вы, надеюсь, уже сохранили в сухом теплом месте? А то ведь после прошивки его в панели точно уже не будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dito85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 июл 2018, 07:28
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Оренбург

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Dito85 »

Уважаемый Ryzhij, у меня такая же проблема с PanelView Plus 1000. Вышла из строя внутренняя флешка. Factory Talk View Studio есть, можете объяснить подробнее как создать файл для заливки на новую флеш? Где используется каталожный номер панели? Судя по общению выше, файл созданный FTView развернет на внутренней флешке Windows CE?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Ryzhij »

Не совсем так.
По факту нам надо скачать с официального сайта прошивку для панели. Внутри прошивки есть всё необходимое для работы панели. Залить прошивку в панель ("развернуть её на внутренюю карточку" как Вы говорите) можно либо с помощью соединения с панелью по кабелю через FTView, либо записав с помощью той же FTView необходимые файлы на внешнюю карточку.
Панель при включении обнаружит прошивку на внешней карточке и развернёт её внутри себя.

Каталожный номер панели используется в самом начале для поиска нужной прошивки на официальном сайте Rockwell Automation https://compatibility.rockwellautomatio ... ?crumb=112
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dito85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 июл 2018, 07:28
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Оренбург

Panelview Plus 1000 не загружается

Сообщение Dito85 »

Ryzhij, вся надежда на Ваши подсказки. По Вашей ссылке в поиске ввел каталожный номер панели 2711P. Нашелся архив PVP_700-1500_-_5.10.16_(2017_Update). Но, я так понимаю, это не прошивка для панели, а обновление встроенного ПО? А так как внутренняя флешка новая, на ней нет никакого встроенного ПО и обновлять нечего. Подскажите куда копать?
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»