Нужна помощь по ПЛК Wago

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vlad_45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение vlad_45 »

Здравствуйте!
Столкнулся с контроллерами фирмы Wago. Вся сеть построена на Xenta и Wago с их модулями.
Соответственно возникают некоторые проблемы.
К примеру перестал гореть индикатор I/O. О чем это говорит?
А вообще проблем несколько... но не буду засорять эфир. Кто сможет помочь, конкретно распишу.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение Ryzhij »

vlad_45 писал(а): К примеру перестал гореть индикатор I/O. О чем это говорит?
На процессоре? Это обычно значит, что процессор не обращается к периферии.
Процессор или в состоянии СТОП, или в ПРОГРАММИРОВАНИИ, или там программы нет вообще.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
vlad_45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение vlad_45 »

Ryzhij, программа залита. Подключиться к ПЛК не могу. Ошибка связи. Раньше подключался.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение Ryzhij »

vlad_45 писал(а):программа залита. Подключиться к ПЛК не могу.
Точнее - была залита раньше.
Как Вы можете утверждать, что она, программа, сейчас не утеряна, если подключиться к процессору у Вас не получается?
Пробуйте дефолтные параметры для связи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
vlad_45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение vlad_45 »

Ryzhij, а в результате чего программа может слететь? Если, к примеру, полчаса назад я подключался и все норм было?
Подключаюсь через Кодесис. Как у него выглядят стандартные настройки подключения?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Нужна помощь по ПЛК Wago

Сообщение Ryzhij »

vlad_45 писал(а): Ryzhij, а в результате чего программа может слететь? Если, к примеру, полчаса назад я подключался и все норм было?
Подключаюсь через Кодесис. Как у него выглядят стандартные настройки подключения?
Программный сбой может быть следствием плохого заземления контроллера, скачка напряжения питания, разряда статического электричества, и, разумеется, внутренним дефектом процессора. Провоцируют подобное и проводящая пыль, стружка, мусор от монтажа.
CoDeSys, как универсальная среда разработки и исполнения, не определяет дефолтные настройки - читайте мануал на Вашу конкретную модель процессора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)