записать передаточную функцию в Simulink

Ответить

Автор темы
chegevara
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:53
Имя: Иван Иванович Чернов
Страна: Россия
город/регион: Томск
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 1 раз

записать передаточную функцию в Simulink

Сообщение chegevara »

Здравствуйте. Мне надо записать в М-фаил передаточную функцию как в учебнике данные я подставил...получил переходную характеристику пользовался примером из учебника только там немного по другому функция записана была а конкретно меня волнует то что в знаменатели порядок больше чем в числителе.Как это должно учитываться в синтаксе м-файла?Если не придраться к данным задачи правильно ли я записал передаточную функцию в Эм-файле?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
chegevara
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:53
Имя: Иван Иванович Чернов
Страна: Россия
город/регион: Томск
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 1 раз

записать передаточную функцию в Simulink

Сообщение chegevara »

Только почему-то на осциллографах ничего не отображается((Возможно эту передаточную функцию надо засунуть в какойто блок и подставить в Simulink модель?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

записать передаточную функцию в Simulink

Сообщение Михайло »

В настройках в менюшках вверху настраивается время симуляции (Simulation time или что-то в этом роде). По умолчанию вроде 10 секунд. Этого времени может быть мало, увеличить до 100 или 1000 секунд...

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

записать передаточную функцию в Simulink

Сообщение Михайло »

chegevara писал(а): конкретно меня волнует то что в знаменатели порядок больше чем в числителе.
Это наоборот правильно.
chegevara писал(а): Если не придраться к данным задачи правильно ли я записал передаточную функцию в Эм-файле?
Правильно, только минус оторвался от 0.2734. И это... у меня сомнение за порядок чисел в массивах... Я уже сам не помню, но может массив должен наоборот начинаться со свободного члена? Я могу ошибаться в подозрении, но все-таки...
Ответить