Доброе время суток, форумчане!
Нужна консультация по поводу 1200-го контроллера. Хочу купить данный контроллер для домашней лаборатории, в учебных целях. Всё бы ничего, да есть несколько вопросов.
1. В инструкции контроллера указан диапазон питания контроллера 85-264 В. Вопрос такой, требуется ли стабилизатор напряжения или собрать блок питания для нормальной работы контроллера или ему не страшны скачки напряжения в сети?!
Далее вопросы для тех, кто имеет возможность заглянуть в мануал, прикреплённый ниже.
В мануале со страницы 346-349 находятся паспортные данные. А схема подключения на стр. 350
Вопросы по соединению клемм.
2. Соединив клеммы М и 1М получу общий "минусом" для всех входов DI? (схема на стр. 350)
3. Судя по схеме, выходной клеммный блок запитывается отдельно, на клемму 1L нужно подать напряжение от 5 - 30 В пост. тока, либо от 5 - 250 В переменного тока и это послужит общим питанием на весь клеммный блок DO? А так же, есть возможность не использовать контакт 1L и каждый из выходов запитывать с разным напряжением?
4. На стр. 349, в графе "Ток (макс.)" указано значение 2 А. Хотелось бы надеяться, что это максимальный ток для каждого входа отдельно, а не для всей группы контактов DI.
Заранее благодарю за помощь!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens 1212c AC/DC/RLY
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 окт 2014, 20:34
- Имя: Jermakov Sergei Sergeevich
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
- Имя: Дементьев Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Kostroma
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY
1 нет
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.
Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.
Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY
Там было два противоположных вопроса в одном. :)demalhome писал(а):1 нет
Т.е. просто включайте в розетку и всё. Не надо ничего стабилизировать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 окт 2014, 20:34
- Имя: Jermakov Sergei Sergeevich
Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY
Большое спасибо за ответ! Всё доступно и понятно.demalhome писал(а):1 нет
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.
Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
И Вам спасибо за пояснение!TEB писал(а):Там было два противоположных вопроса в одном. :)demalhome писал(а):1 нет
Т.е. просто включайте в розетку и всё. Не надо ничего стабилизировать.
PS
Благодаря Вашим ответам, произведён заказ оборудования.