2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Ответить

Автор темы
Buntline
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 17:26
Имя: Марат
Страна: Россия
город/регион: Салават
Благодарил (а): 1 раз

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение Buntline »

На рисунке два регулирующих расход топливного газа клапана, поток этот идет на горелки печи. Управляются они температурой на выходе продукта из печи.
Вопросы:
1. Почему этих клапана два.
2. Зачем столько запорной арматуры.
3. Что за два таких клапана(нет в госте), похожих на сброс в атмосферу и зачем они.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение Looker »

Buntline писал(а): 08 мар 2021, 13:09похожих на сброс в атмосферу и зачем они
Для продувки, закрывать после пуска, открывать после останова. Два регулирующих... Большое - малое горение? только зачем?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение rwg »

Клапана со сбросом в атмосферу - для проверки герметичности основных клапанов, так положено по ГОСТу на горелки при мощности более Х,Х МВт.
Два основных отсечных клапана - так положено по ГОСТу на горелки при мощности более ХХХ кВт, вдруг один не закроется.
Две параллельных цепочки - вижу впервые - скорей всего резерв, хотелка заказчика или проектировщика, вдруг в одной цепочке что-то сломается, можно будет работать на второй.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение petr2off »

А еще при необходимости можно легко поменять регулирующий клапан. Закрыл 2 задвижки - снял старый, поставил новый, причем не останавливая процесса.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение Boris Parkhomenko »

Buntline писал(а): 08 мар 2021, 13:09 Зачем столько запорной арматуры.
Такая схема (задвижки перед клапаном и после клапана и свеча) используется, чтобы можно было снять клапан при работе газопровода; в этом случае должен быть еще байпас. Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Looker писал(а): 08 мар 2021, 21:38 Два регулирующих... Большое - малое горение? только зачем?
Иногда такая схема используется для точного соблюдения температурного режима, когда одним клапаном невозможно обеспечить точное регулирование во всем диапазоне температур. Например, для сушки чего-либо. Для поддержания небольших температур в сушильной камере используется рег. клапан с малым Kv, при переходе на высокие температуры - с большим Kv.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение perfect_gentleman »

Boris Parkhomenko писал(а): 16 мар 2021, 12:38 Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Обычная схема байпаса ГРС или ГРП. Думаю, не только там это применяют.
Да и логично: клапан- арматура не запорная, как правило, а регулирующая. Обычно его отсечной запоркой дублируют
Аватара пользователя

Andrew_net
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 10:29
Имя: Андрей
Страна: Украина
город/регион: Днепр

2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?

Сообщение Andrew_net »

В катигорийных схемах регулирующие клапана дублируются отсечными, так называемые клапана безопасности.
Но по схеме это ручные краны, а на сброс ручной кран с заглушкой
Ответить