ЭМС Задание29 торможение противовключением в функции времени

Ответить

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

ЭМС Задание29 торможение противовключением в функции времени

Сообщение olexsa »

Анализировал работу этой схемы.
С одной стороны - имеется утверждение преподавателя, что схема рабочая.
С другой - какой то ступор получается при работе схеме в момент торможения реверсом.

У меня получилось так:
КТ1 - время работы ЭД в прямом направлении.
КТ2 - должно быть временем работы ЭД при обратном направлении.
Тогда время торможения остается за КТ3.
Рассматривал вариант для прямого направления (ну в общем то схема симметрична, и должна априори быть единообразна и для обратного направления).
После отработки времени КТ1 пускатель КМ1 выключается, и схема переходит на торможение реверсом - включается КМ2.
Для окончания цикла, необходимо снять напряжение с КТ3, и через установленное время должна придти в исходной состояние. По идее.
А на самом деле какая то ж .....
Потому как цепь из КМ1.4 - КМ2.5, обесточивая КТ3, тут же запитывает его параллельной цепью КМ2.4 - КМ1.5.

Автор темы
Daniel Adamov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 20:56
Имя: Данил
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза

ЭМС Задание29 торможение противовключением в функции времени

Сообщение Daniel Adamov »

Непонятно, почему-то схема и в ладдере и в релейном симуляторе закусывает сама себя, то есть:
включаем sb2, запускается км1 на 5 секунд(или любое другое время) и отключается, включается км2 и всё схема зависла то есть км2 не отключится через 5 секунд(или любое другое время)

Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Неисключенно что в схеме есть ошибка специальная которую надо найти и исправить чтобы схема заработала нормально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Daniel Adamov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 20:56
Имя: Данил
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза

ЭМС Задание29 торможение противовключением в функции времени

Сообщение Daniel Adamov »

Мужики кажется заработало!
olexsa писал(а): 22 янв 2021, 20:50 отому как цепь из КМ1.4 - КМ2.5, обесточивая КТ3, тут же запитывает его параллельной цепью КМ2.4 - КМ1.5.
Спасибо вам Александр ваше рассуждение меня натолкнуло на мысль, а что если через промежуточное реле размыкать лишнюю цепь и это заработало!

Отправлено спустя 28 минут 19 секунд:
доработанная схема.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить