1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Ответить

Автор темы
Suslikov
read only
read only
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 10:04
Имя: Джони
Страна: Сша
город/регион: Мичиган

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение Suslikov »

Здравствуйте.

Я подбираю оборудование для токовой петли.
1) датчик окончания рулона бумаги настраиваю его на 4-20мА согласно инструкции, там беру диапазон для указания мин и максимума выхода тока.

2) подаю питания из блока питания 24В на датчик окончания рулона и на модуль ввода /вывода к примеру ОВЕН MB-8AC

3) на модуль ввода вывода на входе ставлю шунтирующий резистор сопротивления нагрузки не менее 50 Ом, схему смотрю по инструкции. И к модулю ввода вывода для передачи сигнала от датчика окончания рулона цепляю провода.

4) потом от модуля ввода и вывода передаю выходящие значения на ПЛК например ОВЕН

Все вроде схема готова к работа. Хотел узнать правильно ли я понял принцип сборки и подбора оборудования для работы токовой петли 4-20мА?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение Универсал »

Не проще было схемку накидать? А так гадай, правильно ли вы там +/- от блока питания подключили?
Пункт 5. Подключиться ПК к MB-8AC и с помощью конфигуратора установить требуемые параметры связи и аналоговых входов.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение olexsa »

Suslikov писал(а): 18 окт 2020, 10:20 на модуль ввода /вывода к примеру ОВЕН MB-8AC
А подскажите, что за модуль. Что то поиск на сайте ОВЕН не дает положительного результата.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение Универсал »


olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение olexsa »

Универсал писал(а): 18 окт 2020, 18:04 https://owen.ru/product/moduli_analogov ... som_rs_485
спасибо. Не понятен тогда п. 3
Suslikov писал(а): 18 окт 2020, 10:20 3) на модуль ввода вывода на входе ставлю шунтирующий резистор сопротивления нагрузки не менее 50 Ом
.
Но мною движет только любопытство. Буду следить за ответом автора

Автор темы
Suslikov
read only
read only
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 10:04
Имя: Джони
Страна: Сша
город/регион: Мичиган

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение Suslikov »

https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... f-full.jpg
Нарисовал быстренько на коленке. Резистор между 5 и 6 контактами на модуле ввода вывода. Правильно ли соберу схему для токовой петли?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение Универсал »

Внешний резистор для измерения тока не требуется.
Для питания датчика можно использовать встроенный в модуль блок питания, клеммы 15 и 16.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА

Сообщение olexsa »

Универсал писал(а): 18 окт 2020, 19:18 Для питания датчика можно использовать встроенный в модуль блок питания, клеммы 15 и 16.
Автор не указывает модель. Если верно понял инструкцию, то это можно реализовать для модели МВ110-220.8АС.
Вот что написано для контактов 15, 16 - Выход 24 В (для МВ110-220.8АС)/не используется (для МВ110-24.8АС).
И не более двух датчиков. Имеется ограничение - Суммарное потребление активными датчиками тока от встроенного источника 24 В не должно превышать 50 мА.

Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
Suslikov, , а с датчиком определились ?
viewtopic.php?p=112944#p112944
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»