Заземление светильника

Ответить

Автор темы
ttt43
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2020, 22:19
Имя: Иван

Заземление светильника

Сообщение ttt43 »

Здравствуйте.
У меня вопрос касательно заземления.
Есть потолочный светильник к которому приварен омедненная шпилька. Так же в светильнике есть источник питания (драйвер) светодиодной линейки. У этого источника питания есть три входа, то есть переменное напряжение и заземление.

Как правильно подключать кабель 220 вольт, с тремя жилами?

Понятно, что жилы, где напряжение подключить к входам блока питания где требуется напряжение.

Но что делать с заземлением? Как правильно его подключить?
1) Его вставить в источник питания, в заземление. И все на этом.
2) Его повесить на корпус светильника. И все на этом.
3) Его повесить на корпус (шпильку), от корпуса кабель протянуть до источника питания, в заземление.
4) Его вставить в источник питания, а от него протянуть кабель до корпуса (шпильки).

Идеально, если еще пункт ПУЭ 1.7 привести...

Подскажите пожалуйста. Буду благодарен.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Заземление светильника

Сообщение Jackson »

Идеально бы ещё уточнить, где этот светильник висит, потому как отраслевые требования ещё есть: горные, для Ех-помещений, морские... И тип сети питающей: заземлённая нейтраль, изолированная, 4-проводная сеть, 5-проводная или 3-проводная.

Иначе вам сейчас набросают вариантов и все они будут правильные.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ttt43
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2020, 22:19
Имя: Иван

Заземление светильника

Сообщение ttt43 »

Помещение самое обычное. Не гора, не шахта и т.д.
Тип питающей сети tn-c или tn-c-s

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Заземление светильника

Сообщение Ryzhij »

Если у вас помещение без повышенной опасности, то достаточно вставить земляной провод в клемник драйвера. Шпилька корпуса используется для ДСУП.
Но если шпилька внутри, и это подключение эстетически будет приемлемо, то кошернее будет завести защитный проводник на эту шпильки, а затем на клемник драйвера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Заземление светильника

Сообщение Sergy6661 »

Ryzhij писал(а): 13 июл 2020, 08:19 Если у вас помещение без повышенной опасности, то достаточно вставить земляной провод в клемник драйвера. Шпилька корпуса используется для ДСУП.
А если корпус светильника металлический , а корпус драйвер пластмассовый ?

Клемма заземления блока питания светодиодов это одно, на нее (землю) "сливается" помеха в входных фильтрах, т.е земля необходима блоку питания не в качестве защиты. А шпилька заземления на корпусе светильника это чисто элемент защитного заземления, выполняется соединением с заземлителем.
Ответить