1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ДРГМ 1600 и им2300

Ответить

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение Kip8767 »

Здравствуйте. Подключаю узел учета пара на теплоконтроллере ИМ2300. С температурой и давлением разобрался, а вот расход не идет.Расходомер ДРГм 1600. В режиме теста на ИМ2300 на частотном входе F1 пишет F<Fmin, что есть как я понял либо обрыв, либо расход ниже заданных пределов.
С токовым датчиком мне понятно, как выяснить его исправность и есть ли какой то с него выход, померить ток 4-20ма мультиком. А как быть с частотным? Выходит ли с него что то и текущий расход мал или нет ничего на выходе. померил на выходе напряжение 11в есть, но не знаю что мне это дает))
Так же в линии на пару присутствует конденсат,а вихревые я так понял очень не любят этого. Но датчик в паспорте заявлен конденсатоустойчивого исполнения.
на расходомере есть еще токовый выход, если его таким образом цеплять, то внешнее питание 24в уже не нужно, два провода с 5 и 6 клемы? таким образом он будет считать только массовый расход?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение alex45 »

Kip8767 писал(а): 15 янв 2020, 14:40 померил на выходе напряжение 11в есть, но не знаю что мне это дает))
Ничего. Осциллограф нужен.
Kip8767 писал(а): 15 янв 2020, 14:40 то внешнее питание 24в уже не нужно ведь?
Нужно.
Kip8767 писал(а): 15 янв 2020, 14:40 таким образом он будет считать только массовый расход?
Он будет в любом случае считать объёмный расход, а не массовый. Массовый расход вычисляется через объёмный расход, температуру и давление среды.

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение Kip8767 »

выход еще вроде написано по hart протоколу и modbus можно смотреть, но это какой то темный лес для меня

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
alex45 писал(а): 15 янв 2020, 14:48 Он будет в любом случае считать объёмный расход, а не массовый. Массовый расход вычисляется через объёмный расход, температуру и давление среды.
в шаблонах ИМки на паромеры с токовым датчиком почему то только массовый расход числится, но можно вручную добавить объемный и привязать токовый вход

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение alex45 »

Все типы расходомеров, кроме кориолисовых, на выходе дают значение объёмного расхода. Приведение к массовому расходу выполняется в вашем случае теплоконтроллером с учётом значений давления и температуры.

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение Kip8767 »

alex45 писал(а): 15 янв 2020, 15:47 Все типы расходомеров, кроме кориолисовых, на выходе дают значение объёмного расхода. Приведение к массовому расходу выполняется в вашем случае теплоконтроллером с учётом значений давления и температуры.
да, спасибо, учту) Перебил паспорт на токовый датчик, подключил, все работает :ges_hmm: , а по проекту на частотном. неужели в 4х проводах запутался.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение alex-tec »

Kip8767 писал(а): 15 янв 2020, 16:12
alex45 писал(а): 15 янв 2020, 15:47 Все типы расходомеров, кроме кориолисовых, на выходе дают значение объёмного расхода. Приведение к массовому расходу выполняется в вашем случае теплоконтроллером с учётом значений давления и температуры.
да, спасибо, учту) Перебил паспорт на токовый датчик, подключил, все работает :ges_hmm: , а по проекту на частотном. неужели в 4х проводах запутался.
А ПВС тоже проектом заложен?

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение Kip8767 »

alex-tec писал(а): 16 янв 2020, 06:47 А ПВС тоже проектом заложен?
так точно)

Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
ну если провода верно подцеплены то ошибка тогда может быть только тут

Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
поменяли коэфициент на 1 и заработало. такой вот проект.... :ges_slap:

Отправлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд:
Kip8767 писал(а): 16 янв 2020, 08:43
alex-tec писал(а): 16 янв 2020, 06:47 А ПВС тоже проектом заложен?
так точно)

Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
ну если провода верно подцеплены то ошибка тогда может быть только тут

Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
поменяли коэфициент на 1 и заработало. такой вот проект....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение alex-tec »

Kip8767 писал(а): 16 янв 2020, 10:33 поменяли коэфициент на 1 и заработало. такой вот проект....
А какой именно коэффициент?

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

ДРГМ 1600 и им2300

Сообщение Kip8767 »

я так понимаю это цена импульса
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»