1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер и модуль нагрузки К 981

Ответить

Автор темы
Prussia39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Страна: РОССИЯ
город/регион: Калининград

Контроллер и модуль нагрузки К 981

Сообщение Prussia39 »

У меня на заводе установлена КНС . 5 уровней . Датчики MS 1 . Сигнал поплавков уходит в контроллер . могу ли я применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?
и вообще целесообразно его устанавливать ?
контакты окисляются не всегда и не все датчики уровня срабатывают . Исправит ли это проблему ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроллер и модуль нагрузки К 981

Сообщение Ryzhij »

Модули нагрузки устанавливают для обеспечения необходимой токовой нагрузки на релейные контакты.
Без т.н. "тока смазки" "сухие контакты" просто не могут гарантировать надежного прохождения сигнала в контроллер. Модули нагрузок можно не устанавливать только на герконы.
В условиях воздушно-газовой среды КНС установка модулей нагрузок из пожелания превращается в необходимость.
Здесь подробности -
"Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" стр. 21-29.
Несмотря на то, что для нового фирменного датчика MS-1 заявлена коммутационная способность 1мА/4В – 5А/250В, а типовой входной ток дискретного входа контроллера 5мА/24В, я бы настоятельно рекомендовал применение модулей дополнительных нагрузок. Ибо никто не будет покупать дорогие немецкие Wilo и Grundfoss, когда есть китайские аналоги))) с несколько иным качеством контактной группы.
---------------------------------------------------