У меня на заводе установлена КНС . 5 уровней . Датчики MS 1 . Сигнал поплавков уходит в контроллер . могу ли я применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?
и вообще целесообразно его устанавливать ?
контакты окисляются не всегда и не все датчики уровня срабатывают . Исправит ли это проблему ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер и модуль нагрузки К 981
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5631
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Контроллер и модуль нагрузки К 981
Модули нагрузки устанавливают для обеспечения необходимой токовой нагрузки на релейные контакты.
Без т.н. "тока смазки" "сухие контакты" просто не могут гарантировать надежного прохождения сигнала в контроллер. Модули нагрузок можно не устанавливать только на герконы.
В условиях воздушно-газовой среды КНС установка модулей нагрузок из пожелания превращается в необходимость.
Здесь подробности -
"Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" стр. 21-29.
Несмотря на то, что для нового фирменного датчика MS-1 заявлена коммутационная способность 1мА/4В – 5А/250В, а типовой входной ток дискретного входа контроллера 5мА/24В, я бы настоятельно рекомендовал применение модулей дополнительных нагрузок. Ибо никто не будет покупать дорогие немецкие Wilo и Grundfoss, когда есть китайские аналоги))) с несколько иным качеством контактной группы.
Без т.н. "тока смазки" "сухие контакты" просто не могут гарантировать надежного прохождения сигнала в контроллер. Модули нагрузок можно не устанавливать только на герконы.
В условиях воздушно-газовой среды КНС установка модулей нагрузок из пожелания превращается в необходимость.
Здесь подробности -
"Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" стр. 21-29.
Несмотря на то, что для нового фирменного датчика MS-1 заявлена коммутационная способность 1мА/4В – 5А/250В, а типовой входной ток дискретного входа контроллера 5мА/24В, я бы настоятельно рекомендовал применение модулей дополнительных нагрузок. Ибо никто не будет покупать дорогие немецкие Wilo и Grundfoss, когда есть китайские аналоги))) с несколько иным качеством контактной группы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)