1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тепловой пункт

Ответить

Автор темы
123
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 20:02
Имя: Ирик
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Тепловой пункт

Сообщение 123 »

Добрый вечер, господа!
У меня такой вопрос, можно ли на основании принципиальной схемы теплового пункта отопления и гвс, выяснить такие параметры как:
- диаметры шаровых кранов?
- диаметры обратных клапанов?
- диаметры двухходовых клапанов?
- предел измерения манометров, термометров?
если да, то каким образом? или для этого необходимо подойти творчески?
Заранее всем благодарен за содействие.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

Тепловой пункт

Сообщение mazytus »

Может быть не диаметр, а условный диаметр? У нас пишут условный диаметр на технологических схемах, манометры обычно предел 0-10, 0-16, 0-25 кгс/см2
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Тепловой пункт

Сообщение alex45 »

На хорошей принципиальной схеме указываются и условные диаметры, и параметры среды.
Манометры и термометры на принципиальной схеме не указывают. Из показывают на схемах автоматизации или PI-диаграммах.
Пределы измерения манометров и термометров на схемах автоматизации обычно не указывают, но выбирают таким образом, чтобы номинальное значение параметра находилось во второй трети шкалы.
mazytus писал(а): 18 сен 2018, 19:01кгс/см2
На новых объектах как правило применяют систему СИ, т.е. давление измеряют в МПа

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Тепловой пункт

Сообщение olexsa »

Pitons писал(а): 14 июл 2020, 18:06 тип от Теплоком-Сервис москва
В изначальном вопросе от автора этот текст отсутствует. Мне бы не понравилось. Цитирование оно и есть цитирование.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Тепловой пункт

Сообщение alex-tec »

123 писал(а): 17 сен 2018, 20:27 Добрый вечер, господа!
У меня такой вопрос, можно ли на основании принципиальной схемы теплового пункта отопления и гвс, выяснить такие параметры как:
- диаметры шаровых кранов?
- диаметры обратных клапанов?
- диаметры двухходовых клапанов?
- предел измерения манометров, термометров?
если да, то каким образом? или для этого необходимо подойти творчески?
Заранее всем благодарен за содействие.
Всё зависит от того, кто рисовал технологическую схему. Есть у меня один заказчик, который выдает прекрасно проработанные схемы, по ним, подобных вашим, вопросов не возникает
Снимок.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»