поплавковый выключатель

Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

поплавковый выключатель

Сообщение VaBo »

Коллеги, подскажите, поплавковый выключатель типа "лягушка" будет ли нормально работать в скважине 150 мм (хватит ли ему места), или гидростатический датчик опускать нужно?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

поплавковый выключатель

Сообщение Универсал »

Не будет. Как он может встать поперёк трубы 150 мм?
http://elektrostroyka.ru/product_info.p ... cts_id=236

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

поплавковый выключатель

Сообщение VaBo »

Неужели нет специализированного поплавка для скважин (гугл мне не помог)?. Остальные решения (типа датчика протока, маленького одноуровневого поплавка) потребуют таймер в придачу. Гидростатический датчик - это модно и молодежно, но, блин, 80 метров спецкабеля до теплого щита встанут в копейку.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

поплавковый выключатель

Сообщение Ryzhij »

Чем электрод кондуктивного реле уровня не устраивает?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

поплавковый выключатель

Сообщение VaBo »

Ну, наверное тем, что нужно три электрода, и тем, что нет решения "из коробки", нужно рукодельничать.
Кроме того, 60 метров кабеля от датчиков параллельно питающему кабелю насоса не есть хорошо, щиток с подогревом прямо над скважиной - тоже.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

поплавковый выключатель

Сообщение Универсал »

Есть ещё погружные ёмкостные:
https://teko-com.ru/img/teko/docs/1/CSN ... ssport.pdf

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

поплавковый выключатель

Сообщение VaBo »

Да, это вариант, тем не менее нужно искусственно создавать гистерезис, как и в случае с реле протока.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

поплавковый выключатель

Сообщение hell_boy »

Такого типа не подойдеn?