Регулировка параметров работы генераторов

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
Filipp
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июл 2021, 23:18
Имя: Филипп
Страна: Россия
город/регион: Томск

Регулировка параметров работы генераторов

Сообщение Filipp »

Здравствуйте!
Попал на объект с 17 ГПГУ Cummins по 1 МВт каждая, управляемых контроллерами DEIF GEMPAC.
Режим работы электростанции - работа ГПГУ параллельно внешней сети, все ГПГУ работают "в базе" на 85% нагрузки.
Сразу начало бросаться как персонал вводит ГПГУ в работу:
1. запуск
2. прогрев
3. ввод в сеть на 35%
3. повышение до 50%
4. 60%
5. 70%
6. 75%
7. 80%
8. 85%

Даже с учётом столь плавного контролируемого ручного ввода ГПГУ в работу происходит чрезмерный "наброс" нагрузки - при выставлении 50% набирает 65 с последующим снижением до 400 и поднятием до желаемых 50%.

В режиме нормальной работы нагрузка колеблется + 40 - 40 кВт от установленной.
Объект в работе с 2016 года никому не было интересно попробовать настроить контроллер и уставки все "как было".

При попытке уменьшить P Kp и проверить реакцию увидел, что поведение ГПГУ не меняется при уменьшении P Kp с 2до 1, а P loadsh, а Kp с 3 до 1.2.
Возможно нужно крутить что-то еще либо в другую сторону, либо до других значений. Подскажите, пожалуйста, если можете.
Спасибо
Вложения
Уставки регулирования
Уставки регулирования
увеличение нагрузки 500-650 кВт
увеличение нагрузки 500-650 кВт
набор нагрузки 0 - 850 кВт
набор нагрузки 0 - 850 кВт
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Регулировка параметров работы генераторов

Сообщение Jackson »

Доброе.
Filipp писал(а): 11 июл 2021, 23:45 Попал на объект с 17 ГПГУ Cummins по 1 МВт каждая, управляемых контроллерами DEIF GEMPAC.
Во-первых, сразу: Gempac - это не DEIF, а Aggreko. Там свой софт со своим функционалом, документацией и сервисным ПО. Поэтому DEIF сюда притягивать лучше не надо. Вся официальная поддержка - через Aggreko Евразия. И только если они договорятся с DEIF - тогда к тому с кем они договорятся.
Filipp писал(а): 11 июл 2021, 23:45 Сразу начало бросаться как персонал вводит ГПГУ в работу:
Что тут такого странного?
А если есть функция Ramp-Up в Gempaс - можно её настроить и всё будет само происходить.
Filipp писал(а): 11 июл 2021, 23:45 Даже с учётом столь плавного контролируемого ручного ввода ГПГУ в работу происходит чрезмерный "наброс" нагрузки - при выставлении 50% набирает 65 с последующим снижением до 400 и поднятием до желаемых 50%.
Это вопрос настроек регуляторов, и больше ничего. Кроме того, фразу
набирает 65 с последующим снижением до 400 и поднятием до желаемых 50%
мне понять сложно, как это с 65 снижаемся до 400 и потом растём до 50.
Filipp писал(а): 11 июл 2021, 23:45 Возможно нужно крутить что-то еще либо в другую сторону, либо до других значений
А в документации что пишут про это?
У DEIF это всё описано, даже на русском языке кое что.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Регулировка параметров работы генераторов

Сообщение Jackson »

Если говорить о DEIF, то какой регулятор за что отвечает, и в каких режимах работает - сказано в справочнике разработчика например на AGC-3 в разделе 7. Отсюда следует, что в режиме фикс.мощности регуляторы F и P LoadSharing не работают совсем - они не нужны. Остаётся только регулятор P - 2531, 2532, 2533. Дифференциальную составляющую мы редко трогаем, обычно там 0.

Но у Вас ещё есть регулятор на самой машине - он нормально настроен? И ещё эта "колбасня" может быть связана с нагрузкой и с неустойчивой сетью (напряжение сильно плавает)

После того как регуляторы настроите, посмотрите функцию RampUp (если есть) - там можно настроить ступенчатый прием нагрузки. В документации DEIF она описана, но не факт что работает в GemPac. Не забудьте Ramp Up Speed, если он зажат то набор будет идти медленнее желаемого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Регулировка параметров работы генераторов

Сообщение Jackson »

И хотелось бы обратную связь получить - удалось ли победить, до какого состояния и в чём дело было.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»