1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь с Deif

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Всем добрый день!
Парни, подскажите пожалуйста, решил я залить проект который залит на рабочих машинах, в резервный контроллер что приобрели как ЗИП (он новый, только пришел), при этом при загрузки из BackUp и просто при записи в устройство проекта формируется ошибка, когда доходит до записи параметров. Я предполагаю что из-за разности версий возникает данный косяк (но это не точно), на фото вот 4.40.7 (это резервный контроллер) а на проекте что залит на рабочем контроллере версия 4.68.2. Возможно ли как то исправить данный косяк и залить проект, или только изменение и работа на текущей версии.
Вложения
ДЭС1.jpg
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

swaips-87 писал(а): 12 апр 2021, 10:51 предполагаю что из-за разности версий возникает данный косяк (но это не точно), на фото вот 4.40.7 (это резервный контроллер) а на проекте что залит на рабочем контроллере версия 4.68.2
1. То есть Вы грузите параметры от нового контроллера в старый. Ничего удивительного.
И я Вам больше скажу - могут быть проблемы если эти два контроллера объединить вместе по CAN. Не факт что будут, но могут быть.

2. Если Вы пользуетесь бекапом настроек, то он заливается в контроллеры как есть, соответственно контроллер в который льём должен быть такой же. При заливке в отличающийся контроллер есть обработчик этой ситуации, но его работу Вы не увидите потому что Вы работаете с бэкапом. Бэкап - это чтобы не глядя залить. там даже пароль не требуется, то есть посмотреть закрытые паролем параметры нельзя, можно только из все залить.
Поэтому лучше не бэкапом пользоваться, а обычный файл USW с контроллера донора слить и его уже тиражировать. А после заливки в новый контроллер ещё и глазами проверить настройки.

3. И не со всех очень старых версий можно вливать во все новые. То есть если у Вас версия 4.40, то в версию 4,68 я бы параметры не вливал просто вслепую. И наоборот - тем более. Было серьёзное изменение с тех пор. См.changelog.

4. В последних версиях утилиты всё сделано гибко. Можно пакетной работой вливать всё кроме параметров и языков, потом вливать параметры группами а не все сразу и смотреть где заткнётся - заткнувшееся перенести вручную. А Переводы потом просто импортировать. Но это всё из бэкапа не сделать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Jackson писал(а): 14 апр 2021, 11:12 обычный файл USW
Пробовал заливать это файлом , тоже затыкается на этой ошибке.
Jackson писал(а): 14 апр 2021, 11:12 потом вливать параметры группами
у моей утилиты нет такой возможности - заливать параметры по группам , там просто отдел - параметры. Но еще покопаюсь
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

swaips-87 писал(а): 14 апр 2021, 11:55 Пробовал заливать это файлом , тоже затыкается на этой ошибке.
Я же написал, что 4.40 и 4.68 между собой напрямую - никак. Только частями плюс руками.
swaips-87 писал(а): 14 апр 2021, 11:55 у моей утилиты нет такой возможности
А скачать последнюю?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Jackson писал(а): 14 апр 2021, 12:05 А скачать последнюю?
Не будете добры, может есть ссылка?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

У производителя на сайте и у поставщика на сайте она свободно лежит.

Кстати если у Вас очень старая утилита то тоже ничего удивительного. Она регулярно обновляется под новые контроллеры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Jackson, Подскажи пожалуйста как скачать ПО устройства , файл типа *а37
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

swaips-87 писал(а): 14 апр 2021, 12:51 Jackson, Подскажи пожалуйста как скачать ПО устройства , файл типа *а37
На сайте deif.com -> support -> download -> software и там Application software под контроллер. Под AGC-4 - вот: https://www.deif.com/software/multi-lin ... series-4x/
Но там Вы скачаете только последнюю версию ПО, то есть 4.80, то есть Вы обновите ВСЕ контроллеры до 4.80
Параметры из 4.40 все равно обновлять вручную.
Можно обратиться в российскую поддержку и там могут отыскать нужную версию.

Я уже не совсем понимаю, что, из чего и во что льётся, поэтому просто объясните: Вам нужно параметры из контроллера с 4.68 залить в контроллер с 4.40 - верно? Есть ли ещё на станции работающие контроллеры с 4.40? С ними будет параллельная работа?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Jackson писал(а): 14 апр 2021, 14:00 Вам нужно параметры из контроллера с 4.68 залить в контроллер с 4.40 - верно?
Да
Jackson писал(а): 14 апр 2021, 14:00 Есть ли ещё на станции работающие контроллеры с 4.40? С ними будет параллельная работа?
Нет, больше контроллеров нет, только с версией 4.68 два штуки
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

Тогда логичнее всего 4.40 обновить до 4.68, после чего всё зальётся без проблем. А 4.68 можно запросить в поддержке.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Jackson, Спасибо! Обратился в службу поддержки, прислали версию ПО 4.68, залил её, залил проект без ошибок и проблем! :thankyou:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Связь с Deif

Сообщение Jackson »

Обновите Вашу утилиту. Ваша 3.44 уже устарела. С выходом новых версий контроллеров регулярно обновляется и утилита.
Только новую нельзя ставить поверх старой. Старую надо полностью снести и потом ставить новую.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Связь с Deif

Сообщение swaips-87 »

Хорошо, спасибо. Я скачал новую и поставил вчера, единственное не удаляя старой. сегодня повторно снесу и поставлю
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»