1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Настройка режима Peak shaving (срезание пиков) в ML2

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Настройка режима Peak shaving (срезание пиков) в ML2

Сообщение Jackson »

Сие корректно для контроллеров AGC-150, AGC-200, AGC-3 и AGC-4.

Что такое режим Peak Shaving? Это режим параллельной работы генератора с сетью, при котором потребление из сети ограничивается, а нехватка мощности сети компенсируется мощностью, вырабатываемой генераторами. То есть потребление из сети срезается до уставки, а всё что выше уставки - компенсируется мощностью генераторов. Это описано в Справочнике Разработчика и в описании опции G4/G5.

Когда электростанция управляется всего одним контроллером, который занят и измерением мощности сети и управлением генератором (и управлением обоими выключателями сети и генератора), то все эти настройки находятся в этом контроллере. Но когда контроллеров два и более (отдельно сетевой, отдельно генераторные) - эти настройки находятся в них всех. А именно:
  • Уставка мощности потребления из сети, свыше которой мощность должна компенсироваться генераторами - параметры 700х в сетевом контроллере.
  • Уставка резерва мощности, при снижении которой будет запуск генератора - уставки Load Dep Start/Stop во всех генераторных контроллерах. Менять можно в каком-то одном - в пределах секции эти настройки синхронизируются между всеми генераторами.
  • Минимальная нагрузка генератора задаётся для каждого генератора индивидуально и соответственно эта уставка - во всех генераторных контроллерах.
[+] Пример
Рассмотрим пример работы алгоритма и порядок определения уставок. См. Диаграмму.
Peak Shaving настройки уставок для запуска генератора.JPG
Все значения взяты только для примера - подставьте свои значения и получите нужные Вам уставки.

Уставка мощности режима Peak Shaving = 350 кВт, то есть мощность свыше 350 кВт должна компенсироваться генератором для того, чтобы потребляемая из сети мощность не превысила 350 кВт.
Уставка резерва мощности для пуска (L/D start) = 100 кВт. Уставка резервной мощности для останова (L/D stop) = 130 кВт.
Резерв мощности = доступная мощность на шинах минус потребляемая мощность. В режиме Peak shaving доступная мощность = уставка 700х. Уставка минимальной нагрузки генератора = 20 кВт. Это мощность, которую должен взять на себя генератор чтобы не работать на полностью холостом ходу (это вредно для двигателя).

Предположим, имеем небольшой свечной заводик. Постоянное потребление составляет 100 кВт - эта мощность не меняется, это освещение, отопление вспом.помещений, датацентр, офисное здание, будка охранника и т.п. Эта мощность потребляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. При нагрузке на шинах 100 кВт резерв мощности = 350 - 100 = 250 кВт, это больше уставки L/D start 100 кВт, поэтому генератор стоит, его работа не требуется. Утром нового дня кто-то включает электропечь на 200 кВт и нагрузка становится 100 + 200 = 300 кВт. Резерв мощности = 350 - 300 = 50 кВт, это меньше 100 кВт и генератор запускается, берёт на себя минимальную нагрузку 20 кВт (как ему и задано). Из сети потребляется 300 - 20 = 280 квт, резерв мощности = 350 - 280 = 70 кВт. В другом цехе кто-то включает холодильник ещё на 150 кВт. Общее потребление = 100 + 200 + 150 = 450 кВт, из сети потребляется 450 - 20 = 430 кВт, а в параметрах 700х задано ограничить потребление до 350 кВт. Генератор нагружается ещё на 430 - 350 = 80 кВт и начинает вырабатывать 20 + 80 = 100 кВт, потребление из сети уменьшается до 350 кВт.
Вечереет, в конце дня сначала выключают электропечь на 200 кВт, общая нагрузка становится 100+150 = 250 кВт, резерв мощности = 350 - 250 = 100 кВт. Генератор разгружается до минимальной нагрузки 20 кВт, остальное, то есть 250 - 20 = 230 кВт потребляется из сети. Резерв мощности становится 350 - 230 = 120 кВт. Резерв мощности 120 кВт - это меньше чем уставка остановки генератора 130 кВт, поэтому генератор продолжает работать на минимальной нагрузке. Затем выключают и холодильник на 150 кВт. Общее потребление = 100 квт, из них 20 квт вырабатывает генератор и 80 кВт берётся из сети. Резерв мощности = 350 - 80 = 270 кВт - это больше чем уставка останова по нагрузке 130 кВт, поэтому генератор останавливается и все 100 кВт потребляются из сети. Электростанция ждёт нового рабочего дня на заводе.

Само собой, всё это будет так работать если в сетевом контроллере задать режим станции Peak Shaving, во всех генераторных контроллерах - режим станции СУЭС (Power Management), и во всех контроллерах - режим управления АВТО. Если выбрать режим ПОЛУ-АВТО то решение о запуске/остановке/включении/отключении генераторов и сети должен принимать оператор, но регулирование мощности будет происходить также автоматически.