1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не пингуется Thernet порт AGC 222

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
ChuparnovKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:48
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение ChuparnovKS »

Получили генераторы с контроллерами AGC 222, работа с USB без нареканий. Читаются и пишутся на Ура, но на днях возникла задача удаленного доступа по сети.
При подключении по указанному порту 502 контроллер не видно, решили проверить пинг, нету.
Соединение есть, обмена нет. Предположили что кросс соединение, поставили switch, результат ноль притом на всех шести контроллерах.
Кто может вразумить?
Заранее благодарен.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение Jackson »

ChuparnovKS писал(а): 24 ноя 2020, 07:01 Кто может вразумить?
Пока что только Вы сами. :)
1. Ethernet в Вашем контроллере есть? Наличие разъёма ещё не означает что он должен работать.
2. Какой адрес пингуете? С какой маской подсети? Это в контроллере всё задано.
3. С какого адреса пингуете?
4. Скриншот результатов пинга посмотреть бы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ChuparnovKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:48
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение ChuparnovKS »

Настройки функции N
Ip 192.168.2.11
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.2.10

Подключение через switch
Ping с адреса 192.168.2.12 нет
Ping с адреса 192.168.2.10 нет

Индикатор соединения switch показывает наличие линка 10мВit.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение Jackson »

Судя по Вашему ответу, в контроллере проблем нет. Либо свич. либо патчкорд, либо на Вашем компе брандмауэр не пропускает пинги. Другие причины мне неизвестны. Если конечно сам порт не сожгли и опция N в контроллере действительно присутствует.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Покажите список опций контроллера. Либо нужно прочитать из контроллера параметры, схранить их в файл и при открытом файле в меню ФАЙЛ->СВОЙСТВА->ОПЦИИ
Либо просто слева вкладку ОПЦИИ выбрать.

Всё это в USW при подключенном к контроллере.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ChuparnovKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:48
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение ChuparnovKS »

Спасибо.
Утром посмотрю после возвращения генераторов на базу.
Прочитать опции контроллера - убедиться в наличии функционала -N.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
P/S
У контроллеров THERNET, получается опционально дополнительной платой расширения ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение Jackson »

ChuparnovKS писал(а): 24 ноя 2020, 15:32 У контроллеров THERNET
Это что за слово такое? :)
ChuparnovKS писал(а): 24 ноя 2020, 15:32 опционально дополнительной платой расширения
Да, опционально, но нет - не платой а программно должно быть включено. Денег стоит. Если на шильде не написано то опции N5 и не должно быть там.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ChuparnovKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:48
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение ChuparnovKS »

Спасибо. Утро покажет. Если нет то опцию докупим.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Не пингуется Thernet порт AGC 222

Сообщение Jackson »

Загляните в сам контроллер (утилитой). N5 кто-то мог открыть до Вас, но на шильде не пометить.

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Jackson писал(а): 24 ноя 2020, 16:44 Если на шильде не написано то опции N5 и не должно быть там.
Это при первой отгрузке. Затем у контроллеров судьба разная бывает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»