Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто

Автор темы
steqy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 21:56
Имя: Эдуард
Страна: Россия

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение steqy »

Добрый вечер! Столкнулся с необходимостью разобраться в работе М-Логики, а именно с виртуальными событиями. Не нашел конкретной информации как оно формируется, как система понимает, что возникает то или иное событие. Система контроллеров AGC 222, 244, 246. Версия программы - USW 3.45.
Также интересует вопрос реализации АВР: имеется электростанция по типу Сеть нагрузки 1->генератор 1->генератор 2<-Секционный выключатель->генератор 3->генератор 4-<Сеть нагрузки 2. При неисправности сети по алгоритму включаются только генераторы той шины, к которой подключена сеть. Например, при работе ГА 1 и 2 при увеличении нагрузки не срабатывает секционный выключатель, соответственно, не включаются в работу ГА 3 и 4, при этом ГА вываливаются в аварию по низкому напряжению. Как эту проблему можно решить?
Если какие-то моменты необходимо развернуть, пожалуйста, напишите.
С уважением, Эдуард.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение Jackson »

Эдуард, а в техподдержке Вы уже были?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
steqy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 21:56
Имя: Эдуард
Страна: Россия

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение steqy »

Доброе утро. Обращался, получил только инструкцию по работе с программой USW (~50 страниц) и DVK Конфигуратором. Однако, хотелось бы узнать принципы реализации АВР и формирование виртуальных событий от пользователей.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение Jackson »

Эдуард, подскажите № Вашей заявки в техподдержку, я посмотрю.

По М-Логике есть отдельный документ

В Вашей задаче многое решается стандартными функциями без М-Логики
steqy писал(а): 22 фев 2020, 23:23 При неисправности сети по алгоритму включаются только генераторы той шины, к которой подключена сеть.
Вероятнее всего, так задано в настройках.
steqy писал(а): 22 фев 2020, 23:23 Как эту проблему можно решить?
Нужно Ваши параметры смотреть.

Отправлено спустя 58 секунд:
steqy писал(а): 23 фев 2020, 11:48 DVK Конфигуратором
- это СКАДА, к управлению не имеет отношения.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
steqy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 21:56
Имя: Эдуард
Страна: Россия

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение steqy »

Здравствуйте, отправляли тикет #431372, направили упрощенную информацию по Конфигуратору.
По поводу виртуальных событий в Логике: я правильно понял, исходя из отправленного Вами документа, виртуальные события (п.5.2.1) заложены уже изначально в контроллеры?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение Jackson »

Доброе!
steqy писал(а): 24 фев 2020, 16:06 Здравствуйте, отправляли тикет #431372
В нём речь только про DMS, это Скада, к контроллерам это не имеет отношения.

Вирт.события в М-Логике Вы формируете и используете сами. Они есть, но они всегда нулевые до тех пор, пока Вы для них логику не используете.

Не советую пока увлекаться М-Логикой. В контроллерах есть масса готовых функций и без неё. Я рекомендую задать в поддержку Ваш вопрос (он уже задан в начале, достаточно скопировать) и обязательно приложить файлы настроек с сетевых, секционного и одного генераторного контроллеров - Вам помогут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Уже на работе посмотрел на вопрос и ответ не меняется. Задача у Вас обычная, АВР всеми генераторами. Включить СВ при пропадании сети можно разными способами. Поэтому просьба прислать файлы настроек Ваших контроллеров, и желательно в поддержку - с вопросом из первого сообщения. Решение есть, его подскажут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
steqy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 21:56
Имя: Эдуард
Страна: Россия

Реализация АВР на AGC 200. Виртуальные события в DEIF USW

Сообщение steqy »

Добрый день! Спасибо за подробные ответы, я в ближайшее время обращусь в поддержку.
Закрыто