Алгоритм непрерывной продувки котла

Ответить

Автор темы
vsb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 11:00
Имя: Андрей
город/регион: Великий Новгород
Благодарил (а): 1 раз

Алгоритм непрерывной продувки котла

Сообщение vsb »

Здравствуйте, помогите разобраться с алгоритмом непрерывной продувки котла или отошлите в нужную тему. Алгоритм запрограммирован с помощью регулятора Ремиконт Р-130. Алгоритм рабочий - сам проверял на аппаратуре. Но не понятно прохождение сигналов между алгоблоками.

Алгоритм должен поддерживать заданное отношение двух входных сигналов с датчиков - расхода свежего пара и расхода непрерывной продувки. Расход непрерывной продувки должен изменяться в диапазоне (1-10)% от максимального расхода свежего пара. Но непонятно назначение нескольких алгоблоков, а именно №№11,12,19,21. Все они являются алгоритмами статической коррекции - умножение/деление. Но как они изменяют сигнал с датчиков?!! Понимаю, что точно масштабируют, но когда начинаю подставлять значения входных сигналов перед этими алгоблоками ничего не сходится. В чем они должны приходить - в процентах?

Остальные алгоблоки - Нуль-орган, ОКО, РУ, РИМ - понимаю как работают.

Автор темы
vsb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 11:00
Имя: Андрей
город/регион: Великий Новгород
Благодарил (а): 1 раз

Алгоритм непрерывной продувки котла

Сообщение vsb »

Добавляю алгоритм
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

Алгоритм непрерывной продувки котла

Сообщение SMax »

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
vsb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 11:00
Имя: Андрей
город/регион: Великий Новгород
Благодарил (а): 1 раз

Алгоритм непрерывной продувки котла

Сообщение vsb »

Спасибо, SMax. Но мне не понятно назначение этих алгоблоков. Их физический смысл. И смысл коэффициентов на свободных входах.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Алгоритм непрерывной продувки котла

Сообщение Ryzhij »

Физический смысл довольно прост - выбросить при сдувке определенную долю (по массе) насыщенной солями воды от массы воды, превращенной в пар.
Вычисление отношений масс.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Алгоритмы»