Проверка резервных каналов модулей ввода/вывода ПТК Emerson Ovation.

Ответить

Автор темы
mr_nik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 мар 2020, 11:10
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза

Проверка резервных каналов модулей ввода/вывода ПТК Emerson Ovation.

Сообщение mr_nik »

Здравствуйте, коллеги.

Ситуация такая:
Есть модуль аналогового ввода (RTD). К нему привязаны несколько точек. Остальные точки на этом модуле не сконфигурированы и не загружены.

Вопрос:
Есть ли способ (возможно отдельная утилита) для проверки с помощью калибратора оставшихся точек без конфигурирования и загрузки в контроллер (т.е. во время работы системы)?

Lexa_steel
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2021, 21:10
Имя: Алексей
Страна: Украина

Проверка резервных каналов модулей ввода/вывода ПТК Emerson Ovation.

Сообщение Lexa_steel »

Добрый день. Такой утилиты нет.
1. Каналы в модули должны сконфигурированы, т.е. указан тип преобразования сигнала.
2. Должна быть точка, привязана к каналу модуля.
По другому никак.

Можно создать точки, все это загрузить в контроллер, ранее. В листе управления через трансфер переключать откалиброванные точки.