Коллеги, может кто-нибудь подскажет:
Разработан девайс с поддержкой HART v7.
Честно куплена DD-IDE, сделано DDL описание устройства, странслировано разными версиями компилятора.
Получены файлы .fm8, .fm6, .fms, .aot
Встала задача загрузить странслированное в hart коммуникатор emerson 375.
Внезапно оказалось, что он хочет DD-описание в файлах с расширениями hdd/hhd.
Поиск по интернету, как получить эти файлы, ничего не дал.
Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
Загрузка HART DD в Emerson 375
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2019, 14:40
- Имя: Александр
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2019, 14:40
- Имя: Александр
Загрузка HART DD в Emerson 375
В общем, разобрались. Было глубоко зарыто в недрах интернета.
Если кому интересно:
Файлы hdd/hhd - это внутренний формат коммуникатора.
Чтобы его получить надо скачать и установить "475 Field Communicator Toolkit for HART devices":
http://www.emerson.com/documents/automation/38732.zip
(DD-IDE должна быть установлена).
Этот toolkit и преобразует fm8 в hdd/hhd
Если кому интересно:
Файлы hdd/hhd - это внутренний формат коммуникатора.
Чтобы его получить надо скачать и установить "475 Field Communicator Toolkit for HART devices":
http://www.emerson.com/documents/automation/38732.zip
(DD-IDE должна быть установлена).
Этот toolkit и преобразует fm8 в hdd/hhd
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 00:41
- Имя: Тимофей
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
Загрузка HART DD в Emerson 375
Здравствуйте. Столкнулся с похожей проблемой. Есть файлы в .fm8 а нужны для 375-го коммуникатора - .hhd
Подскажите как "пользователю" можно преобразовать. Поставил Communicator Toolkit, но как я понял самостоятельно он конвертировать не умеет.
Или может у кого-то есть возможность сконвертировать на пару устройств?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 01:04
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Yaroslavl
Загрузка HART DD в Emerson 375
Хотелось бы поинтересоваться у автора темы.
Александр, подскажите, пожалуйста, что, кроме собственно DD-IDE требуется приобрести? Самодостаточна ли IDE, достаточно ли её для разработки DD файлов, или обязательно нужно что-нибудь ещё?
Ещё вопрос. Как вообще выглядит программирование в этой IDE? Ни описаний, никакой информации, даже скриншотов этой IDE почти не находится (буквально пара, выглядит как привет из windows 98).
Александр, подскажите, пожалуйста, что, кроме собственно DD-IDE требуется приобрести? Самодостаточна ли IDE, достаточно ли её для разработки DD файлов, или обязательно нужно что-нибудь ещё?
Ещё вопрос. Как вообще выглядит программирование в этой IDE? Ни описаний, никакой информации, даже скриншотов этой IDE почти не находится (буквально пара, выглядит как привет из windows 98).
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Загрузка HART DD в Emerson 375
А на какие приборы необходимо? Многие предприятия выкладывают на своих сайтах, иногда техподдержка высылает. А возможно, что у кого то просто уже имеется необходимая библиотека, и он будет готов поделиться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 01:04
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Yaroslavl
Загрузка HART DD в Emerson 375
Хм. Отвечу сам себе.gorbln писал(а): ↑28 янв 2021, 01:26Хотелось бы поинтересоваться у автора темы.
Александр, подскажите, пожалуйста, что, кроме собственно DD-IDE требуется приобрести? Самодостаточна ли IDE, достаточно ли её для разработки DD файлов, или обязательно нужно что-нибудь ещё?
Ещё вопрос. Как вообще выглядит программирование в этой IDE? Ни описаний, никакой информации, даже скриншотов этой IDE почти не находится (буквально пара, выглядит как привет из windows 98).
DD-IDE (ныне FDI IDE) представляет собой надстройку над IDE Eclipse. Насколько я понял, этой IDE достаточно для полного спектра операций над DD файлами.
Можно загрузить описания и мануалы по этой IDE со страницы FieldCommGroup:
https://support.fieldcommgroup.org/en/s ... umentation
Саму IDE найти не представляется возможным, каких-то триалов и прочего - не предусмотрено.
Интерфейс IDE, судя по мануалу - это что-то среднее между скадой и собственно IDE.