Загрузка HART DD в Emerson 375

Ответить

Автор темы
aavor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 14:40
Имя: Александр

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение aavor »

Коллеги, может кто-нибудь подскажет:
Разработан девайс с поддержкой HART v7.
Честно куплена DD-IDE, сделано DDL описание устройства, странслировано разными версиями компилятора.
Получены файлы .fm8, .fm6, .fms, .aot
Встала задача загрузить странслированное в hart коммуникатор emerson 375.
Внезапно оказалось, что он хочет DD-описание в файлах с расширениями hdd/hhd.
Поиск по интернету, как получить эти файлы, ничего не дал.
Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей?


Автор темы
aavor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 14:40
Имя: Александр

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение aavor »

В общем, разобрались. Было глубоко зарыто в недрах интернета.
Если кому интересно:
Файлы hdd/hhd - это внутренний формат коммуникатора.
Чтобы его получить надо скачать и установить "475 Field Communicator Toolkit for HART devices":
http://www.emerson.com/documents/automation/38732.zip
(DD-IDE должна быть установлена).
Этот toolkit и преобразует fm8 в hdd/hhd


Timon84
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 00:41
Имя: Тимофей
Страна: Россия
город/регион: Воронеж

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение Timon84 »

aavor писал(а):
16 июл 2019, 12:47
Если кому интересно:
Здравствуйте. Столкнулся с похожей проблемой. Есть файлы в .fm8 а нужны для 375-го коммуникатора - .hhd
Подскажите как "пользователю" можно преобразовать. Поставил Communicator Toolkit, но как я понял самостоятельно он конвертировать не умеет.
Или может у кого-то есть возможность сконвертировать на пару устройств?


gorbln
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 01:04
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Yaroslavl

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение gorbln »

Хотелось бы поинтересоваться у автора темы.
Александр, подскажите, пожалуйста, что, кроме собственно DD-IDE требуется приобрести? Самодостаточна ли IDE, достаточно ли её для разработки DD файлов, или обязательно нужно что-нибудь ещё?
Ещё вопрос. Как вообще выглядит программирование в этой IDE? Ни описаний, никакой информации, даже скриншотов этой IDE почти не находится (буквально пара, выглядит как привет из windows 98).


olexsa
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
Имя: Александр
Страна: Россия
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 19 раз

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение olexsa »

Timon84 писал(а):
28 дек 2020, 14:52
может у кого-то есть возможность сконвертировать на пару устройств?
А на какие приборы необходимо? Многие предприятия выкладывают на своих сайтах, иногда техподдержка высылает. А возможно, что у кого то просто уже имеется необходимая библиотека, и он будет готов поделиться.


gorbln
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 01:04
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Yaroslavl

Загрузка HART DD в Emerson 375

Сообщение gorbln »

gorbln писал(а):
28 янв 2021, 01:26
Хотелось бы поинтересоваться у автора темы.
Александр, подскажите, пожалуйста, что, кроме собственно DD-IDE требуется приобрести? Самодостаточна ли IDE, достаточно ли её для разработки DD файлов, или обязательно нужно что-нибудь ещё?
Ещё вопрос. Как вообще выглядит программирование в этой IDE? Ни описаний, никакой информации, даже скриншотов этой IDE почти не находится (буквально пара, выглядит как привет из windows 98).
Хм. Отвечу сам себе.
DD-IDE (ныне FDI IDE) представляет собой надстройку над IDE Eclipse. Насколько я понял, этой IDE достаточно для полного спектра операций над DD файлами.
Можно загрузить описания и мануалы по этой IDE со страницы FieldCommGroup:
https://support.fieldcommgroup.org/en/s ... umentation

Саму IDE найти не представляется возможным, каких-то триалов и прочего - не предусмотрено.
Интерфейс IDE, судя по мануалу - это что-то среднее между скадой и собственно IDE.

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»