  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DeltaV

Закрыто

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

DeltaV

Сообщение Rantrave »

Доброго дня уважаемые коллеги. Каким образом можно вывести на удалённый компьютер тэги с контроллера DELTAV без возможности управления. То есть необходимо вывести только тэги КУУН для контроля организацией принимающей нефть. Проложен сетевой кабель и имеется локальная сеть. С DeltaV сталкиваюсь впервые потому прошу сильно помидорами не кидаться. :ges_help:

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

В результате поиска выяснилось что на локальной машине с дельтой вертится OPC сервер,естественно теперь нужно будет настроить DCOM компоненты для доступа к нему...и соответственно на ходу учиться прописывать тэги в дельте. Порекомендуйте пожалуйста литературу на эту тему.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Благодарю за внимание. Похоже придётся барахтаться самому. Либо вовсе отказаться.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Да уж нуб он и в Африке нуб. И никто помогать ему не станет...разве что на смех подымут. А литературы вменяемой по дельте и правда как воды в ведре без дна.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

DCOM настроил...повесил симулятор сервер OPC клиент удалённый с него тэги видит,а вот DeltaV OPC сервер видит но тэгов нет...то есть сам сервер у клиента виден а тэги пусты...с чем это может быть связано ?

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Буду весьма благодарен за любую подсказку.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: DeltaV

Сообщение Никита »

Да Вы не обижайтесь. Если не отвечают, значит вопрос нестандартный или оборудование не часто попадающееся.
А по крайнему - ну вспоминайте основы диагностики) В последовательной схеме при прочих равных условиях поиск целесообразно начинать с середины. Сам-то OPC-сервер данные с контроллера имеет?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

ДА...локально OPC сервер опрашивается и на локальной машине скада работает нормально.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Система на которой установлен OPC сервер Windows XP SP2

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Может быть в настройках самого OPC Deltav какая нибудь заморочка...??? А то я честно говоря уже весь мозг сломал...
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: DeltaV

Сообщение Никита »

То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Как настраивали DCOM? Если по какой-то инструкции - ссылку дайте. Именно в SP2 в свое время были определенные заморочки. На клиентской машине что установлено?
Служебные теги, логи?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV

Сообщение leon78 »

К сожалению, глубоко с DeltaV не знаком. Насколько помню, в состав входит довольно обширный help.
На официальном сайте смотрели?
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... index.aspx
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: DeltaV

Сообщение VADR »

Никита писал(а):То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Как настраивали DCOM? Если по какой-то инструкции - ссылку дайте. Именно в SP2 в свое время были определенные заморочки. На клиентской машине что установлено?
Служебные теги, логи?
Большие заморочки были с SP3 (вернее, насколько мне известно, там вообще никак). В SP2 вопрос решаем, но с DCOM надо ковыряться весьма серьёзно...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: DeltaV

Сообщение Никита »

VADR писал(а):
Никита писал(а):То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Как настраивали DCOM? Если по какой-то инструкции - ссылку дайте. Именно в SP2 в свое время были определенные заморочки. На клиентской машине что установлено?
Служебные теги, логи?
Большие заморочки были с SP3 (вернее, насколько мне известно, там вообще никак). В SP2 вопрос решаем, но с DCOM надо ковыряться весьма серьёзно...
Вот с этим сталкиваться просто не доводилось. Помню проблемы при переходе на второй сервиспак, поначалу очень не хотели на него обновляться. А третий как-то прошел мимо меня, ничего сказать не могу.
Но в принципе, если есть доступ на этот форум, значит и на гугл пускают. Вот удатся ли найти резульнат на русском - другой вопрос.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Именно так....сам сервер виден а тэгов нет. А вот симулятор отлично и подключается и изменения тэгов видны. DCOM настраивал по Matriconовской инструкции которую мне прислали системщики клиента.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Вышел на Эмерсоновскую службу поддержки. Теперь жду что они мне отпишут.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

На клиентской машине установлена WinCC...и матрикон опс эксплорер ни тот ни тот подключиться к серверу не могут.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: DeltaV

Сообщение Никита »

И все настройки безопасности для обоих серверов на машине-сервере одинаковые? Права, пользователи и т.п.?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Re: DeltaV

Сообщение LexSL »

Может быть поможет настройка DCOM на Windows 7 Prof Sp1 64 bit.
Я делал всегда так и работало:
Перед настройкой DCOM на клиентском и серверном PC:
• Установить OPC Core x64 (x86 для Windows 32 bit).
• Создать пользователя с правами «Администратор», либо воспользоваться встроенным (активировать его). Имена и пароли должны совпадать.
• Создать пользователя с правами «Стандартный пользователь». Имена и пароли должны совпадать. Пользователя ввести в группу Distributed COM.
• В настройках политики безопасности => Назначения пользователей => Запретить лок. вход в систему группе DCOM.
• Отключить Firewall.
Далее DCOM => Настройка осуществляется пользователем с правами «Администратор».
Картинка с настройками.
[+]
pics1.png
Вот только на картинке указывать не админскую группу, а группу User в которую входит созданный пользователь... если для безопасности не критично, то можно пользователя не создавать и группа остается админской
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Тут ещё проблема вылезла что превышен лимит тэгов на OPC сервер и как выяснилось сама дельта установлена не совсем полностью...так что возможно завтра когда эмерсон вышлет инструкции придётся доустанавливать лицензии и компоненты...такие как сетевые OPC библиотеки например..как оказалось система ставилась в спешке "лишь бы на мониторе показывало "....

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: DeltaV

Сообщение Rantrave »

Как выяснилось года два назад рабочая станция умерла и вот так сказать восстанавливали в авральном темпе...теперь похоже придётся курс делты проходить экспромтом...

alldendy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 11:20
Имя: Ищук Сергей Александрович

Re: DeltaV

Сообщение alldendy »

Rantrave писал(а):Именно так....сам сервер виден а тэгов нет. А вот симулятор отлично и подключается и изменения тэгов видны. DCOM настраивал по Matriconовской инструкции которую мне прислали системщики клиента.
Коллеги, приветствую!
Интересует решение аналогичной проблемы:)
Эмулятором (OPC Remote) к opc серверу DeltaV подключаюсь без проблем, значение тэгов вижу. А вот в wincc все значения по нолям, хотя ошибок при подключении и добавлении тегов не пишет.
Закрыто