help DeltaV модуля ввода\вывода

Закрыто

Автор темы
koha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:55
Имя: Коробка Николай Дмитриевич
Страна: Украина
город/регион: Харьков

help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение koha »

Всем доброго вечера.Вопрос по модулю AI 16 (VE4003S2B6)если в AI 8 существуют несколько терминальных панелей подключения типа 2-проводное – невоспламеняемое2
4-провдное – дугостойкое
2-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nL
4-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nА
для AI 16 есть ли возможность подключения сигнала температуры по 4-WARE подключению?

ru_rs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
Имя: Sergey Yakushenko
Страна: RU
город/регион: Moscow

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение ru_rs »

нет

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение andrmur »

Модуль VE4003S2B6 принимает только 4-20 мА (плюс HART). То есть, только 2-проводное соединение.
для RTD (термометры сопротивления) есть специальный модуль.

Автор темы
koha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:55
Имя: Коробка Николай Дмитриевич
Страна: Украина
город/регион: Харьков

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение koha »

Как и предполагал.Спасибо за подтверждение и помощь :)
Закрыто

Вернуться в «DeltaV»