1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DeltaV - тестирование ввода-вывод

Закрыто

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение leon78 »

Есть система DeltaV, разработанная несколько лет назад и работающая на объекте. У неё, естественно, есть ключ для инженерной станции.
Сейчас делаем доработку, т.е. новые шкафы с контроллером и вводом-выводом.
Для тестирования ПО используем симуляционный ключ, который позволяет загрузить ПО в симулятор, но не в контроллер.
Как проверить монтаж шкафов? Проскакивает информация о некой утилите Autocon, но подробностей о ней не нашел.
BigDog, что скажите?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение leon78 »

Ключ данной системы для инженерной станции находится на объекте, нам его даже на время никто не даст - система останется без возможности обслуживания.
Симуляционный ключ, который у нас есть, позволяет грузить ПО только в симулятор на компьютере, но не в контроллер.
Мы сейчас дорабатываем систему, делаем несколько шкафов, в одном из которых - контроллер. На заводских испытаниях надо сделать поканальную проверку, убедится, что монтаж выполнен правильно и все модули ввода-вывода исправны. Но подключится к контроллеру мы не можем.
Эмерсон отвечает, что надо звать их, заплатив им при этом немаленькую сумму.
Но тем не менее, я слышал о некой утилите Autocon, которая позволяет протестировать ввод-вывод.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение leon78 »

На систему поставляется один USB ключ, который устанавливается на инженерную станцию (профессиональная). В нем прописан ID системы. Остальные лицензии, привязанные к данному ID, поставляются в виде текстовых файлов. Они без ключа использоваться не могут.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение leon78 »

Я так понял, что интеграторам они продают только симуляционный ключ, который у нас уже есть. Но он не дает возможности загрузки в реальный контроллер. Про Autocon нашел только то, что Эмерсону требуются специалисты, знающие его https://www.emersonprocess.com/systems/ ... -0070.html
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение andrmur »

К реальному контроллеру можно подключиться с ключом Simulate Pro - это другой ключ, нежели обычный Simulate Standalone.
Утилита Autocon используется сервисниками Эмерсон и сторонним организациям не предоставляется.
На самом деле, autocon это очень простая утилита, написанная как OPC-клиент, которая считывает состояние каналов и позволяет изменить состояние каналов в/в. Насколько я помню, ее наличие вовсе не означает, что ключ не нужен -- ключ по любому требуется.

ru_rs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
Имя: Sergey Yakushenko
Страна: RU
город/регион: Moscow

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение ru_rs »

только не Sim Pro (это просто доп. функции), а Sim Multi Node, Андрей.
autocon - это утилитка, которую используют в некоторых инженерных центрах, но она что-то типа самописной и официально не продается.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV - тестирование ввода-вывод

Сообщение leon78 »

Я так понимаю, надо купить
VX2101S01 Сетевая версия ПО "Моделирование DeltaV" для станции "Профессиональная ПЛЮС". Позволяет разрабатывать и отлаживать конфигурацию системы на отдельном компьютере без реального контроллера. Позволяет подключать реальные контроллеры.
А у нас только лишь
VE9921
ПО "Моделирование DeltaV". Позволяет разрабатывать и отлаживать конфигурацию системы на отдельном компьютере без реального контроллера. Не позволяет подключать контроллеры и другие рабочие станции. Версия 8.4.2, русская.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Закрыто

Вернуться в «DeltaV»