DeltaV и Modbus TCP

Закрыто

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

DeltaV и Modbus TCP

Сообщение leon78 »

В систему DeltaV надо принять информацию по Modbus TCP.
На интеграционной станции есть OPC сервер, данные из которого доступны контроллерам и верхнему уровню.
Есть два варианта:
1. На интеграционную станцию устанавливаем Modbus OPC сервер (например, Matricon OPC Server for Modbus), и связываем его с OPC сервером DeltaV при помощи программы "DeltaV OPC-зеркало".
2. На интеграционную станцию устанавливаем некое программное обеспечение, читающее информацию по Modbus TCP и записывающее ее в OPC сервер DeltaV, т.е. некий Modbus TCP клиент - OPC клиент.
Вопрос:
Существует ли программное обеспечение, описанное в варианте 2?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение leon78 »

Карту Modbus ставить некуда.
А DeltaV быть клиентом OPC не может, как я понял, для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение leon78 »

OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение SaNNy »

leon78 писал(а):OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение leon78 »

SaNNy писал(а):Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)
О чем я и спрашивал в первом посте:
leon78 писал(а): ...
2. На интеграционную станцию устанавливаем некое программное обеспечение, читающее информацию по Modbus TCP и записывающее ее в OPC сервер DeltaV, т.е. некий Modbus TCP клиент - OPC клиент.
Вопрос:
Существует ли программное обеспечение, описанное в варианте 2?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение SaNNy »

Есть Elesy Intercom, вроде он может копировать из одного OPC сервера в другой.

ru_rs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
Имя: Sergey Yakushenko
Страна: RU
город/регион: Moscow

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение ru_rs »

да, у DeltaV именно OPC-сервер, поэтому для обмена с другим OPC-сервером и нужна доп. утилита DeltaV OPC Mirror, которая по сути OPC-клиент, которая перекладывает данные туда сюда.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение DelSnos »

Столкнулся с проблемой. Нужно забрать данные с системы DeltaV v8.4 по OPC DA, в роли клиента KepServerEX.
К сожалению, с системой DeltaV никогда не сталкивался. Как с нее лучше забрать данные? Какие есть OPC сервера? Штатные? Может есть ограничения по лицензиям, кол-ву доступных тегов? Коллеги, кто что знает?

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение leon78 »

В системе DeltaV должен быть "интеграционный сервер" с соответсвующей лицензией
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... ion_RU.pdf
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV и Modbus TCP

Сообщение DelSnos »

Проблема решена. На стороне клиента нужно пройтись утилитой OPC Remote. Она создаст пользователя DeltaVAdmin (нужно знать пароль!), создаст службу и пропишет ее запуск под этого юзера. Теперь на клиенте локально запускается DeltaVишный OPC сервис его и можно указывать в качестве источника данных прям локально.
Довольно умно, безопасно и зависимость от com/Dcom минимальна.
Закрыто