1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Allen Bradley ошибки

Ответить

Автор темы
Leo+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
Имя: Леон
Страна: Россия
город/регион: Владимир

Allen Bradley ошибки

Сообщение Leo+ »

Здравтсвуйте, возникла ошибка на панели Allen Bradley Logix 55727. Помогите разобраться :Maior Fault T14: C09 Safety Controller

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Allen Bradley ошибки

Сообщение Сергей »

14 9 Safety partner nonrecoverable controller fault.Clear the fault and download the program. If the fault persists, replace the safety partner.

Т.е. резервный процессор не работает. Предлагают перезалить проект. Если не поможет то нужно менять резервный процессор

У Вас же SIL3 система?

Автор темы
Leo+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
Имя: Леон
Страна: Россия
город/регион: Владимир

Allen Bradley ошибки

Сообщение Leo+ »

Как определить какая система?

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А перезалить, где теперь взять программу??

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Allen Bradley ошибки

Сообщение Сергей »

Для начала Вам необходимо точно определить: У вас процессор ControlLogix (серый) или GuardLogix (красный).
GuardLogix - система предназначенная для применения в приложениях с требованиями безопасности SIL 3 - в одно шасси ставится основной процессор и со процессор (Safety partner).

Программу можно скачать, подключившись Studio 5000. Но нужно все делать аккуратно.

До этого система работала? С чего начались проблемы?

Автор темы
Leo+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
Имя: Леон
Страна: Россия
город/регион: Владимир

Allen Bradley ошибки

Сообщение Leo+ »

Система работала.

Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На типа хабе (Allen Bredley -Stratix 5700) проапал контакт, как показалось. Начали их проверять, и всё

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не могли же они повлиять?

Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Модуль Logix 5572S серый (с ключиком), модуль Logix 55L7SP (красный)

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Allen Bradley ошибки

Сообщение Сергей »

К сожалению с SIL3 системами не сталкивался. Не знаю всех тонкостей. Если бы это была обычная система я бы посоветовал подключиться с помощью Studio5000, слить проект, сбросить ошибку, перезагрузить систему. Но как поведет себя SIL 3 система я не знаю. Поищите в комплекте ЗИП на систему модуль Logix 55L7SP (красный), попробуйте его заменить - но все это на свой страх и риск. Лучше всего связаться с интегратором который устанавливал Вам эту систему. Если Вы даже не знаете каким ПО подключаться к контроллеру, то лучше не лезть.

Автор темы
Leo+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
Имя: Леон
Страна: Россия
город/регион: Владимир

Allen Bradley ошибки

Сообщение Leo+ »

И на том спасибо.
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»