1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Закрыто

Автор темы
Bauka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 07:26
Имя: Серикбаев Бауыржан Сакенович
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение Bauka »

Добрый день!!!
Есть два контроллера control logix 1756-L55M13 выполняют одну и ту же функцию (сбор информации, обработка данных, регистрация). При выходе из строя первого контроллера, второй должен принять работу первого (переключится). Возможно ли это? Если да, существует ли варианты этого переключения?Заранее спасибо!!!

CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение CaHeK »

Непонятно, насколько Вы хотите зарезервировать систему. Резервирование предполагается только на уровне CPU?
Тогда я это себе представляю так: используете 1756-RM в обоих шасси с CPU и 1756-CN2R для подключения к ControlNet. А вообще нужна структура АСУТП, иначе непонятно.
Для автономного и резервированного управления могут быть
использованы модули 1756-CN2R серии B. Для автономного управления
требуется только один комплект модулей. Для резервированного
управления два шасси ControlLogix заполняются идентичными парами
модулей, называемыми партнерами. Шасси, выполняющее активное
управление, называется первичным шасси, а модули в данном шасси
называются основными модулями. Другие шасси называется вторичными
шасси, а модули в шасси называются вспомогательными модулями.

Более подробную информацию о резервировании см. в «ControlLogix
Enhanced Redundancy System User Manual» (Руководство пользователя
по системе резервирования ControlLogix), публикация 1756-UM523F.
Есть ещё такой документ. И такой. Здесь стр.8 посмотрите. Изучайте.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение Ryzhij »

Разумеется, что использование специальных систем резервирования даёт более быстрые результаты, но если "мсье знает толк в извращениях", то есть ещё один метод, программный.
Об этом - здесь
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Закрыто