Allen-Bradley 1734-OA4

Сообщение usaidn »

Доброго времени суток! Используются вышеозначенные модули дискретных выходов для управления пускателем через реле, который в свою очередь управляет силовым оборудованием (компрессором). Заметили странную особенность-на всех модулях на клеммах 0, 1, 2, 3 даже когда модуль не замкнут (не находится под управлением-индикаторы выходов не горят)-имеется напряжение около 80 вольт переменки, что вызывает срабатывание реле. Замена модулей\посадочных мест эффекта не дает. Курение доки от производителя-тоже. Есть подозрение, что это контроль цепи, но в доке это прямо не сказано. Возможно, кто-то сталкивался с аналогичными проблемами?