1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с контроллером Allen Bradley

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Muzaffar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
Имя: Касимов Музаффар
Страна: Узбекистан
город/регион: Фергана
Благодарил (а): 6 раз

Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Muzaffar »

Доброе время сутки уважаемые коллеги!
Я Музаффар из Узбекистана, новичок вашем форуме. Работаю инженером АСУ ТП.
Долгое время работал с контроллереми НРМ, С300 от Хоневелл. Но на днях столкнулся с проблемой с незнакомым для меня конртоллером - Allen Bradley. Там в один миг пропали все сигналы от внешных датчиков, вернее, контроллер стал не обрабатывать сигналов. По видимому там пропал связь между самой контроллером и модулями. Потому что, после перезагрузке, или же после того как перевернул ключ на Idle и обратно на RUN, контоллер успешно проходит самотестирования и появляется знак исправности, т.е, надпись "ОК". Ну вот индикатор I/O к сожалению не горит.
помогите пожалуйста разобраться, с чего может быть это неполадок и как его устранить?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Looker »

Muzaffar писал(а):Доброе время сутки уважаемые коллеги!
Я Музаффар из Узбекистана, новичок вашем форуме. Работаю инженером АСУ ТП.
Долгое время работал с контроллереми НРМ, С300 от Хоневелл. Но на днях столкнулся с проблемой с незнакомым для меня конртоллером - Allen Bradley. Там в один миг пропали все сигналы от внешных датчиков, вернее, контроллер стал не обрабатывать сигналов. По видимому там пропал связь между самой контроллером и модулями. Потому что, после перезагрузке, или же после того как перевернул ключ на Idle и обратно на RUN, контоллер успешно проходит самотестирования и появляется знак исправности, т.е, надпись "ОК". Ну вот индикатор I/O к сожалению не горит.
помогите пожалуйста разобраться, с чего может быть это неполадок и как его устранить?
Мало информации, но по некоторым признакам контроллер из серии LOGIX (приведи каталожный номер процессора), угадывая далее - I/O нет связи с нужным оборудованием.
RSLogix 5000 имеется? Там найдутся все ответы (подключившись к контроллеру), но на английском.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Ryzhij »

Не знаю, ни на одном из процессоров от Allen-Bradley (в последствии и ныне Rockwell Automation) я не встречал положения ключа "Idle". Всегда только "Run"-"Rem"-"Prog".
Как правильно сказал коллега, нужен каталожный номер процессора (Cat. number или Cat. no.)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Muzaffar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
Имя: Касимов Музаффар
Страна: Узбекистан
город/регион: Фергана
Благодарил (а): 6 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Muzaffar »

Ryzhij писал(а):Не знаю, ни на одном из процессоров от Allen-Bradley (в последствии и ныне Rockwell Automation) я не встречал положения ключа "Idle". Всегда только "Run"-"Rem"-"Prog".
Как правильно сказал коллега, нужен каталожный номер процессора (Cat. number или Cat. no.)
Извините что оставил мало информации. Как выше сказал, с этим типом контроллеров я был незнаком :(.
Модель контроллера Logix5563. И в правде, как сказал Ryzhij там положения ключа называется не Run/idle, а rRun/Rem/Prog (перепутал положением ключа другого типа контроллера).

Ну вообшем, ниже следует фото самого того несчастного контроллера:
Изображение

там индикатор И/О указанный красной стрелкой не горит, но остальные индикаторы горят зеленым. Справа выделенной с красной рамкой модуле 1756-CFM (на боковом стороне написано 1756-CFM/А) было 2 аналоговых сигнала, первый от датчика оборотов, 2-ая какая-то температурная точка. Когда все вот это вот случился, оба сигнала пропали.

Имеется целая пачка дисков с RSLogix, RSLinx, Iconics и Genesys. но там не нашел никакой справочной информации. Вот у Хоневелла в этом плане все проще - есть Knowledge Builder, с подробными описаниями по диагностики и обслуживании на системных компонентов...

krpst
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 15:48
Имя: Панков Владимир

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение krpst »

Если не горит I/O светодиод, то возможны 2 варианта:
1. Стерлась программа в контроллере
2. В конфигурации железа нет ничего кроме контроллера.
Скорее всего 1 вариант

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Ryzhij »

Muzaffar писал(а):Имеется целая пачка дисков с RSLogix, RSLinx, Iconics и Genesys. но там не нашел никакой справочной информации. Вот у Хоневелла в этом плане все проще - есть Knowledge Builder, с подробными описаниями по диагностики и обслуживании на системных компонентов...
Ну-ну, да-да...
Библиотека RockwellAutomation
Про Ваш процессор 1756-L63

Видишь суслика?... А он есть!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

mp3corp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 17:53
Имя: Тришин Александр Александрович
город/регион: Бузулук

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение mp3corp »

Очень похоже на то что, программа в контроллере действительно стерлась, т.к. в противном случае(проблема с самими интерфесными модулями) диод "I/O" моргал бы, а у Вас и диод "OK" светится значит никаких "MajorFault" нету.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Ryzhij »

В режиме Rem-Prog будет ровно такая же картина.
После положения Prog надо доворачивать ключ до позиции Run и, либо оставлять его в Run, либо возвращать в Rem.
Тогда процессор начнёт обрабатывать программу.
Если ключ перевели в Rem из Prog процессор находится в режиме Rem-Prog и стоит, а если в Rem попасть из Run, то процессор перейдёт в режим Rem-Run и будет исполнять программу.

Сброс ошибок и запуск программы производят последовательной сменой положений ключа: Prog - Rem - Run - Rem
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение Looker »

Нужно подключать RSLogix5K и смотреть, что внутри...
Или смотреть в RSLinx, если нет лицензии на RSLogix5K.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Проблема с контроллером Allen Bradley

Сообщение ASUTP_PLC »

Зацепиться и выгрузить проект. И станет ясно.
Мне такие контроллеры встречались на одной установке, по Ethernet зацепился по IP и слил проект.
Правда в моем случае чуть поновее техника была. Там на коммуникационнике IP-шник светился на матрице.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК»