1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Аналоговый модуль 1756-IF16

Ответить

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

Аналоговый модуль 1756-IF16

Сообщение Aleksandra »

Добрый день!

Подскажите пожалуйста почему у модуля 1756-IF16 в режиме онлайн четные каналы выдают максимальный код АЦП а нечетные каналы минимальный код АЦП? .На каналах ни чего не подключено. Модуль настроен как REAL от 0 до 20000.

Как это учитывать в написании аналогового алгоритма обработки сигналов при обрыве и коротком замыкании?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Аналоговый модуль 1756-IF16

Сообщение Ryzhij »

Это особенности схемотехники модуля, способного работать и в режиме 8-ми дифференциальных входов.
Когда модуль будет подключен, особенно в токовом режиме 4-20 mA, то Вам не придётся мудрить с диагностикой - достаточно использовать биты состояния канала.
Однако на практике, когда показания с датчика пляшут ок. 4 mA, постоянное срабатывание флага практически гарантировано. Поэтому в большинстве случаев я ставлю режим канала 0-20 mA и шалу от -0,25 до 1 (или от -25% до 100%), сам масштабирую и обрабатываю в программе выход за пределы шкалы. В этом случае также можно использовать библиотечные AOI и фейс-плейты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

Аналоговый модуль 1756-IF16

Сообщение Aleksandra »

Ryzhij писал(а): 15 июл 2019, 13:20 Это особенности схемотехники модуля, способного работать и в режиме 8-ми дифференциальных входов.
Когда модуль будет подключен, особенно в токовом режиме 4-20 mA, то Вам не придётся мудрить с диагностикой - достаточно использовать биты состояния канала.
Однако на практике, когда показания с датчика пляшут ок. 4 mA, постоянное срабатывание флага практически гарантировано. Поэтому в большинстве случаев я ставлю режим канала 0-20 mA и шалу от -0,25 до 1 (или от -25% до 100%), сам масштабирую и обрабатываю в программе выход за пределы шкалы. В этом случае также можно использовать библиотечные AOI и фейс-плейты.
Спасибо за ответ!

А как вы обрабатываете каналы у которых при обрыве токовой петли максимальный код АЦП? Если будет короткое замыкание, то код АЦП будет повышаться пока не достигнет максимального значения АЦП и в итоге канал будет показывать все равно обрыв цепи по максимальному коду АЦП.

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

Аналоговый модуль 1756-IF16

Сообщение Aleksandra »

Разобралась, при подключении общего минуса на модуль все работает корректно.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»