Сообщение Ryzhij » 31 июл 2019, 08:55

Доброго времени суток, коллеги!
Есть система управления с резервированными корзинами процессора.
В какой-то момент корзины переключились, и обратно синхронизироваться не хотят.
В дисквалифицированной корзине меняли все модули, в ставшей первичной - модуль резервирования.
Модули заведомо исправны. "До кучи" меняли и оптический патч-корд.
Не помогает.
Скриншот прилагаю. Смущает, что ошибка фирмваре модуля резервирования вываливается именно в Primery-корзине.
TK-201_SYNC_Errors.png
Что это за ошибка?
Есть ли какие-либо идеи?
Пока ждём разрешения на останов агрегата для замены остальных модулей во второй, работающей сейчас с периферией, корзине...
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 22:37
Имя: Волоснов Сергей
Откуда: Казахстан, Актобе
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Проблемы с резервированием

Сообщение servo85 » 05 авг 2019, 12:45

Активирована ли на контроллерах синхронизация времени от внешнего NTP сервера? Если да, попробуйте деактивировать.
Подтвердить свое предположение ссылкой на документ к сожалению не могу, но по слухам он существует.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4075
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 284 раза

Проблемы с резервированием

Сообщение Ryzhij » 05 авг 2019, 13:55

servo85 писал(а):
05 авг 2019, 12:45
Активирована ли на контроллерах синхронизация времени от внешнего NTP сервера? Если да, попробуйте деактивировать.
Подтвердить свое предположение ссылкой на документ к сожалению не могу, но по слухам он существует.
Спасибо, Сергей, за внимание к моей проблеме.
Возможно, Вам будет интересно узнать о полученном мною ответе на форуме VDT-Групп
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 97 раз
Поблагодарили: 76 раз

Проблемы с резервированием

Сообщение Looker » 05 авг 2019, 14:18

servo85 писал(а):
05 авг 2019, 12:45
Активирована ли на контроллерах синхронизация времени от внешнего NTP сервера?
С какой версии Logix появилось NTP? До 19-й, включительно - не было. Там была синхронизация другая - синхронизировать для: Motion Control, аналоговые с RTS... У B&R - такая синхронизация была.
С резервированием у меня опыта не было и вряд ли появится, как и с новейшими Logix. :affliction:
А, NTP не хватало: команды ALMA, ALMD фиксируют время по контроллеру - можно разбирать историю "полета". Но синхронизировать время со SCADA&HMI в 19-й было проблемно: утилита синхронизации времени от Rockwell: c CompactLogix - работает, с ControlLogix - нет, или наоборот - не помню. Пришлось извращаться. Между контроллерами тоже нет.

PS. Вячеслав уже получил совет на другом форуме (31-Jul-2019, 09:45:37), обещал поделится результатом.

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Пока набирал свой текст - опоздал.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4075
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 284 раза

Проблемы с резервированием

Сообщение Ryzhij » 23 авг 2019, 09:55

Сегодня технологи остановили агрегат и дали возможность выполнить рекомендации из любезно предоставленных документов. :ext_book:
Всё заработало штатно. :ges_up: Время синхронизации процессорных корзин после переключения не превышает обычного значения.
Ещё раз выражаю уважаемому oldDad с форума VDT-Групп свою ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за помощь. :ext_hooray:
---------------------------------------------------