1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

AFM60A - SICK encoder

Ответить

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

AFM60A - SICK encoder

Сообщение RIFLE »

Всем привет!
Возникла у нас проблема при замене энкодера AFM60A-Profinet от компании Sick на новый. IP-адрес, имя энкодера, маску вбили в Ethernet nodes в Симатикменеджере v5.5. Теперь в хардваре в Симатик видим, что энкодер Available and Ok.
Но Step-S7 не может корректно обработать значения углового положения энкодера. При вращении последнего в PLC видно, что какая-то информация поступает (цифры бегают), но на дисплее HMI значения положения оси, к которой привязан данный энкодер, не меняются.
Почему я пишу в данный раздел форума: в мануале к энкодеру упоминается программа RSLogix 5000, в которой можно побаловаться с параметрами энкодера. Но софт этот платный.
Вопрос: может кто сталкивался с данной проблемой, буду признателен за любой совет по этой теме.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

AFM60A - SICK encoder

Сообщение Ryzhij »

Видимо, Вы невнимательно читали мануал.
Программа RSLogix 5000 подходит для другой модификации энкодера, для AFS/AFM60 EtherNet/IP
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

AFM60A - SICK encoder

Сообщение RIFLE »

Упссс! Тогда в какой проге делать аплоад/даунлоад энкодера AFM60A-Profinet
Ответить