FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Ответить

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Сообщение Aleksandra »

Всем привет!

Версия FactoryTalk View SE v11.00.00 (CPR 9 SR 11).

Разрабатываю журнал общих событий (Alarm and Events Log Viewer).

Для его настройки нужно привязывать SQL базу данных (см. руководство пользователя том 1, привязка БД - страница 12-33). При попытки определения базы данных (см. руководство пользователя том 1, определение БД - страница 12-33) нужно пройти авторизацию, этого сделать не получается (ввожу логин и пароль администратора Windows), пишет Authentification fail (см. скриншот).

При попытке развернуть свой SQL сервер выдает ошибку - конфликт из-за существующего SQL, который устанавливается скорее всего вместе с FactoryTalk View SE v11.00.00 (CPR 9 SR 11).

В документации просто привязывается база.

Есть ли какая то документация по настройки именно этого шага более подробная? Или что я не так делаю?

Прикладываю скриншоты и руководство пользователя (том 1) FactoryTalk View SE - ссылка на скачивание https://dropmefiles.com/LUuZV (17 мб)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Сообщение Сергей »

Тут нужно вводить именно пароль администратора БД, вроде бы на этапе установки FT он запрашивается. Но БД ставиться без менеджера, управлять неудобно. Я разворачивал полноценный SQL и переподключал Alarm к нему, возможно нужно удалить версию Express, не помню.

FT нормально работает с полноценным SQL, иначе как хранить большой объем трендов и истории.

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Сообщение Aleksandra »

Сергей писал(а): 20 июн 2019, 09:46 Тут нужно вводить именно пароль администратора БД, вроде бы на этапе установки FT он запрашивается. Но БД ставиться без менеджера, управлять неудобно. Я разворачивал полноценный SQL и переподключал Alarm к нему, возможно нужно удалить версию Express, не помню.

FT нормально работает с полноценным SQL, иначе как хранить большой объем трендов и истории.
На этапе разворачивания полноценного SQL как вы создаете базу данных, т.е. база данных автоматически формируется или нужно какие то тонкие настройки в SQL делать? Какая то программа для этого нужна или только SQL сервер?

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Сообщение Сергей »

Для Alarm and Events насколько помню никаких настроек не нужно - просто выбираешь нужную базу при настройке Alarm and Events в FT. Он уже сам создаст нужные ему столбцы и строки в БД

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer

Сообщение Aleksandra »

Сергей писал(а): 21 июн 2019, 14:07 Для Alarm and Events насколько помню никаких настроек не нужно - просто выбираешь нужную базу при настройке Alarm and Events в FT. Он уже сам создаст нужные ему столбцы и строки в БД
Спасибо за советы! Заработало на SQL Server Express 2008.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»