1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Ответить

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Приветствую!
Проблема с данным контроллером следующая:
Батарейка сдохла, оригинала на замену нет, поставили аналог с параметрами как у родной.
Залил программу управления через rslogix 5000, версия прошивки и программы 15.
Настроил подключение через RSLinx.
При запуске программы-приложения через rsview, для работы завода, появилось существенное торможение в приложении при получении сведений с датчиков, а именно вес инертных и т.д. При этом пуск не происходит, за редким случаем БСУ (бетонный узел) запускается, но уже остановить не получается, только в ручном режиме...
Вопрос: связанно ли это с несовместимостью батарейки, или же проблема в программе управления контроллера или приложения ...?
Заранее спасибо.

Отправлено спустя 49 минут 4 секунды:
C2BA523C-3CA4-425B-B8F7-FC39EC1D60F3.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

Батарейка тут не при чём. Ищите отличия в программе и её настройках.
Единственное исключение - особенности обработчика ошибок, ежели таковой ваапче прописан))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

заливать программу в контроллер необходимо только в режиме Prog?

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и подвопрос… переключение режимов делать только на выключенном контроллере или можно на "живую"
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

iDaG05 писал(а): 09 ноя 2018, 20:41заливать программу в контроллер необходимо только в режиме Prog?
Попробуй: ключ в REM, процессор в режиме RUN - ответ увидишь на экране и запомнишь лучше.
iDaG05 писал(а): 09 ноя 2018, 20:41и подвопрос… переключение режимов делать только на выключенном контроллере или можно на "живую"
Работают оба варианта.
iDaG05 писал(а): 09 ноя 2018, 18:35Вопрос: связанно ли это с несовместимостью батарейки, или же проблема в программе управления контроллера или приложения ...?
Возможно у тебя архив программы был не актуальным или
Ryzhij писал(а): 09 ноя 2018, 19:07Ищите отличия в программе и её настройках.
Единственное исключение - особенности обработчика ошибок, ежели таковой ваапче прописан))
Посмотри что делается: в Controller Fault Handler->Fault->?, а заодно в Power-Up Handler->Pusk1->Pusk.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

8EEAA978-1C27-4983-925C-8AC77CD728E5.jpeg
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
При нажатии на эти вкладки ничего не выдаёт... :ges_no:

Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
После установки параметров advanced информация следующая на фото ниже

Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
IMG_8588.JPG
IMG_8589.JPG
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
IMG_E8591.JPG
это то что в Pusk1-Pusk

Отправлено спустя 4 минуты :
IMG_8592.JPG
это в Fault
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

Исходя из кода в Pusk и в Fault ищи в программе где и как используется упоминаемые в них теги.
Дальнейший анализ всего проекта через форум - не реален.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

После несложных манипуляций есть выводы:
программа заливается в контроллер без ошибок,
Приложение запускается, но информация с датчиков поступает с значительной задержкой,
к примеру когда нажимаю кнопку пуск, работа начинается, но остановить уже сразу не получается, а лишь секунд через 25-30 срабатывает кнопка.
Краны вообще не реагируют на нажатие кнопки, в лог записывается что ошибка OPC server…
есть какая прога синхронизации команд в контроллере и в приложении, может называется по другому....?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

Скорее всего дело в настройках связи.
Не имея актуальных проектов визуализации RSView и RSLogix5000, что-то путное советовать невозможно.
По фотографиям не лечим.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Ryzhij писал(а): 10 ноя 2018, 14:37 По фотографиям не лечим.
с этим я согласен как никогда :)

Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
может не совместимость версий RSView и RSLogix5000?

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
эти две проги 15 версии а RSLinx 2.41.00 (build 10)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

Про версию RSView уточните, plz.
Неужели и вправду 15-я?))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Ryzhij писал(а): 10 ноя 2018, 17:06 Неужели и вправду 15-я?))
как бы шутить не время :)

версия прошивки контроллера тоже 15... согласну мануалу версии прошивки контроллера и программы должны совпадать
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 10 ноя 2018, 14:37Не имея актуальных проектов визуализации RSView и RSLogix5000, что-то путное советовать невозможно.
После общения с Ильясом имею оба проекта. RSView32 конвертировал на FTView SE (V6.0) без проблем. Logix V15 в V16. Cвязку проектов пока не делал. Про отсутствие связи сомнения, т.к.
iDaG05 писал(а): 10 ноя 2018, 14:24...остановить уже сразу не получается, а лишь секунд через 25-30 срабатывает кнопка.
Там даже аварийный останов через кнопку на экране.
iDaG05 писал(а): 10 ноя 2018, 16:14может не совместимость версий RSView и RSLogix5000?
Этого не может быть - обмен по OPC.
Ильяс, посмотри в RSLinx DDE/OPC->Active Topics/Items там должен быть список.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

еду на завод смотреть... :ext_book:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

iDaG05 писал(а): 10 ноя 2018, 21:43 еду на завод смотреть... :ext_book:
Сделайте файл бэкапа настроек RSLinx и пришлите.
Посмотрите также сетевые настройки компьютера с RSView
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

комп через ethernet не подключен ни к чему

бэкап сделаю

Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Looker писал(а): 10 ноя 2018, 20:59 Ильяс, посмотри в RSLinx DDE/OPC->Active Topics/Items
списка нет, сообщение "List of Topics|items currently being serviced"
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

iDaG05 писал(а): 10 ноя 2018, 22:27списка нет, сообщение "List of Topics|items currently being serviced"
Значит нет переменных к которым RSView32 обращается. Проект RSView32 запущен?
Посмотри в RSLinx настройки OPC, какой номер станции контроллера?
С RSLogix5K загружаешь - значит связь есть, сравни с настройками в OPC (про номер станции).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Looker писал(а): 10 ноя 2018, 20:59 Ильяс, посмотри в RSLinx DDE/OPC->Active Topics/Items там должен быть список.
теперь есть... много ошибок

Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
IMG_8597.jpg
IMG_8596.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

В RSLinx должен быть настроен топик z113 на контроллер с именем z113 через протокол DF1 (на базе RS232).
Стало быть, в первую очередь проверить кабель - святое дело. Длина д.б. не более 14 метров. Это предел. Шумозащитные ферриты тоже помогают в условиях помех.
Но!
Протокол DF1 согласно присланному файлу бекапа на компьютере у Вас настроен на нулевой адрес станции, и контроллер имеет такой же.
Непорядок! Надо чтобы адреса станций отличались.
Переконфигурируйте протокол DF1 в RSLinx на другой адрес станции, например 02, и переопределите топик z113.
Изменять настройки протоколов в RSLinx можно только закрыв все окна RSWho.
Старые версии RSLinx после таких процедур надо было перезапускать, иначе они не работали.
Неплохо бы это делать и в новых.

Кроме того, если у Вас используется преобразователь USB-RS232, то в диспетчере устройств отключите на USB режим экономии энергии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

Опять же, назначенный драйверу DF-1 порт Com3 вызывает вопросы. Точно ли это так?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Доброе утро!
Ryzhij писал(а): 11 ноя 2018, 10:12 Опять же, назначенный драйверу DF-1 порт Com3 вызывает вопросы. Точно ли это так?
контроллер подключен к компьютеру через com-порт на pci-контроллере, настройки драйвера в rslinx установлены автоматически, при нажатии кнопки автоконфигурация.

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
при попытке сменить любой из параметров подключение rswho теряет связь с контроллером.
Менять номер станции не пробовал еще.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Ryzhij писал(а): 10 ноя 2018, 23:45 Кроме того, если у Вас используется преобразователь USB-RS232, то в диспетчере устройств отключите на USB режим экономии энергии.
преобразователя/преходника нет
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

iDaG05 писал(а): 11 ноя 2018, 10:55`настройки драйвера в rslinx установлены автоматически, при нажатии кнопки автоконфигурация.
Т.е. адрес станции "0" и в программе контроллера на оба порта тоже "0". Так не должно быть.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

Ryzhij писал(а): 11 ноя 2018, 10:12 Опять же, назначенный драйверу DF-1 порт Com3 вызывает вопросы. Точно ли это так?
Дело в том, что третий порт обычно резервируется в системе под мышь...
Про номер станции DF-1 и окна RSWho уже писалось.

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
iDaG05 писал(а): 11 ноя 2018, 10:58 при попытке сменить любой из параметров подключение rswho теряет связь с контроллером.
Менять номер станции не пробовал еще.
Естественно! )))
Автоопределение параметров связи поможет настроить параметры передачи в последовательном канале связи, но логический адрес станции эта фича за нас не проставит))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

Ильяс, смотри картинку - твой проект в моем контроллере и вместо RSView32 FTView SE.
ИзображениеИзображение
Номер станции RSLinx не ноль.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Купил новый кабель com сейчас поеду поменяю и изменю номер станции... протестирую и выложу.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Ryzhij »

iDaG05 писал(а): 11 ноя 2018, 14:56 Купил новый кабель com сейчас поеду поменяю...
Ильяс, пожалуйста, обратите внимание на схемы кабелей на 16-17 страницах мануала
Такой ли кабель Вы купили?
Чаще всего у продаваемых кабелей типа "полный нуль-модем" отсутствуют перемычки между 1 и 6 контактами.
Я всегда паял сам.
http://diagramasde.com/diagramas/otros2 ... Pinout.pdf
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить