Устройства плавного пуска SMC Flex

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!

Перечитал весь мануал по SMC Flex и не совсем уверен в том, что а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ? ощущение такое сложилось после прочтения, что это не основной режим управления и для всех возможностей необходима схема управления из физических проводов и кнопок, подключенных к клеммам устройства плавного пуска.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Looker »

Curr93 писал(а): 02 окт 2018, 13:50...а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ?
Нормального реверса не будет, режим реверса из Preset Slow Speed не предназначен для длительного использования:
ИзображениеИзображение

Рекомендуемый реверс, через Ethernet/IP не возможен:
ИзображениеИзображение
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Спасибо! О таком полном управлении направлением вращения (как в частотнике) я и не мечтал даже )))
Я хотел уточнить, можно ли как-то более полно использовать плату эзернет для устройств плавного пуска УПП, но сейчас вижу, что наверное и правда это будет избыточно, т.к. на самом деле схема с реверсивным контактором нужна и к ней нужна схема управления и т.п.
Безымянный3.jpg
А вот еще вопрос: во вложенном файле есть фрагмент схемы управления с изолирующим трансформатором. Подскажите, ведь можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть? А если например в шкафу стоит несколько УПП, то по идее, для каждого необходим индивидуальный транс?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Ryzhij »

Это просто схема питания цепей управления.
Надо вам несколько источников, или нет, никто кроме вас не знает. Постоянного тока у вас схема, или переменного, тоже ведомо только вам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Ryzhij писал(а): 03 окт 2018, 11:49 Это просто схема питания цепей управления.
Я подумал, что раз питание после трансформатора заведено на клеммы УПП, то может быть внутри УПП что-то дополнительно контролируется или что-то в этом роде, вот из-за этого и переспросил. Если ничего такого нет, то наверное один транс питания цепей управления на все УПП подойдет ага
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Looker »

Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:56то наверное один транс питания цепей управления на все УПП подойдет ага
Можно вообще не ставить, идеология Allen Bradley - везде "рисовать" изолирующий трансформатор к цепям управления, почитай про организацию сетей в США - поймешь и увидишь, как "+", так и "-".
Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:11можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть?
А, почему нет? ОСМ применял как изолирующие для контроллеров.
Какова мощность? Сколько УПП у тебя? Токи по входам управления мизерные. Забудь про изолирующий, разве, что у тебя будет УПП с управляющими сигналами на 24 В.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 03 окт 2018, 21:21 Можно вообще не ставить,
Это только если всё в одном шкафу, и если ожидаемые токи КЗ небольшие.
Уже неоднократно обсуждалось на форуме...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Looker писал(а): 03 окт 2018, 21:21
Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:56то наверное один транс питания цепей управления на все УПП подойдет ага
Можно вообще не ставить, идеология Allen Bradley - везде "рисовать" изолирующий трансформатор к цепям управления, почитай про организацию сетей в США - поймешь и увидишь, как "+", так и "-".
Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:11можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть?
А, почему нет? ОСМ применял как изолирующие для контроллеров.
Какова мощность? Сколько УПП у тебя? Токи по входам управления мизерные. Забудь про изолирующий, разве, что у тебя будет УПП с управляющими сигналами на 24 В.
УПП две штуки: один для двигателя 22 кВт и второй на 2,2 кВт

а подскажите, пожалуйста, может быть проще выбрать SMC 3 вместо версии Flex ?
и еще вопрос, а нужен ли небольшой запас по мощности УПП для двигателя в 22 кВт, который крутит через редуктор подъемный механизм?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Устройства плавного пуска SMC Flex

Сообщение Looker »

Для этих мощностей SMC-3. Будешь удивлен разницей в цене. SMC-3 уже имеет все защиты и "обходной контактор."
"Curr93": Из другой темы про 24 В - отлично работает, реальных схем пока не могу найти. Включали их в режиме "2-Wire" простым выходом контроллера.